Уважаемые коллеги, прошу проконсультировать! По работе столкнулся с одной схемой электроснабжения. Эксплуатирующие специалисты не могут объяснить, для чего так спроектировано. Ситуация такая: 1. Параллельная работа с энергосетью; 2. Собственная генерация (ГПУ) суммарно порядка 4МВт; 3. Потребление также порядка 4МВт, нагрузка переменная с амплитудой до 0,5МВт (плюс-минус). При этом, в релейной части стоит "защита от обратной мощности в сеть". Т.е., схема настроена только на потребление, а если начинаешь хоть немного генерировать в сеть, то сам себя отключаешь от сети с небольшой выдержкой времени. На других объектах я встречал ситуацию, когда генерация в сеть допустима (если так уж получается, если свой режим потребления качнул). Естественно, она не оплачивается никем)) Вопрос, с какой целью может быть применено такое проектное решение? От чего защищаемся? |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Злой сетевик=_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...с какой целью может быть применено такое проектное решение? От чего защищаемся? Это не вы защищаетесь от электросетей, а электросети защищаются от вас идиотов! Вам дай волю, так вы всю энергосистему развалите. Поймите, вас очень много таких чудаков на букву "м" с собственными генераторами, а электросеть одна и она не резиновая, туда нельзя заливать электроэнергию как в бездонную бочку, также как и потреблять из неё в неограниченных объёмах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |