Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли провести отдельную линию в готовой квартире? |
10.2.2024, 9:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.7.2023 Пользователь №: 61481 |
Для тёплого пола в зале нужно 6,4кв,а в моей кВ всего 7.
1.Можно ли без ремонта протянуть линию для тёплого пола в квартире ? 2.Как это сделать ? 3. Провод придётся изолировать провод гофротрубой и тянуть по потолку/стене из квартиры через заранее проделанное отверстие в стене прямо к щитку на этаже ? 4.Меня особенно интересует как согласовать это с компанией-поставщиком электроэнергии. Сообщение отредактировал AlexSKL022 - 10.2.2024, 9:42 |
|
|
14.2.2024, 13:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3741 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, не фантазируй... Чтобы исключить "человеческий фактор" и "колхоз" в этом непростом вопросе, давайте обратимся к нормативным документам:СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (можно посмотреть искачать), а также действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу РМ-2696-01 «Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий» (можно посмотреть), в которой говорилось следующее: Кроме того, выделенная мощность должна быть прописана в договоре на электроснабжение. Таким образом, если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён (когда рак на горе свистнет). Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.2.2024, 18:12 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
|
14.2.2024, 20:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..действовавшая до 01.01.2004 и утратившая силу [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://meganorm.ru/Index2/1/4294847/4294847687.htm"]РМ-2696-01 «Временная инструкция ..» Ваня, а на кой ты привёл почивший РМ-2696, при живом СП-256 ? Автор тебе сообщил, что он в Москве уже тогда жил ? если квартира ТС не относится к элитному жилому дому I категории, то с электрообогревом пола ему придётся повременить до наступления лучших времён. Ваня, поясни пожалуйста.. Электрообогрев пола в принципе только в элитных домах с 1 категорией ЭС ?
|
|
|