Добрый день.
Вместо кабеля 5х70 проложили 10 отдельных проводников 1х35. Соединили их попарно и теперь у этого хозяйства требуется измерить сопротивление изоляции. Как мерить? Считать, что имеем трёхфазную цепь состоящую из пяти проводов сечением 70 мм.кв.? Или разъединять и мерить как 10 отдельных каждый с каждым и дополнительно каждый с землёй?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2024, 15:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3758
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(A.Panichkin @ 15.2.2024, 14:44) *
...Как мерить?...
Считать, что это трёхфазная цепь состоящая из пяти проводов сечением по 70 мм2 каждый, т.е. провода в паре разделять не надо.
Например, при измерении омического сопротивления КЛ, выполненной многопроволочным кабелем, не надо измерять сопротивление каждой отдельной проволочки в фазе...
Однако такой "колхоз" с раздельными проводами в каждой фазе может дать неожиданный эффект при большой длине КЛ из-за повышенного индуктивного сопротивления и как следствие - увеличения полного сопротивления КЛ. По этой причине ток нагрузки окажется значительно меньше ожидаемого.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 8:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены