Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
10.4.2023, 9:29
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Какую категорию присваивать электротехнологическому персоналу в сборочном цехе, люди работают на станках и с электроинструментом. С группой понятно, II до 1000В, а категория персонала какая, оперативный? (административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный)
Выдаются ли Удостоверения электротехнологическому персоналу или достаточно записи в журнале, ВоБчЕм что писать в журнале и корочках? З. Ы. Всех достану теперь с вопросами, теперя я ответственный за электрохозяйство и председатель комиссии по электробезопасности. Нафигаономненадо... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
21.2.2024, 12:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3065 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1. Единственный документ называющий вспомогательный персонал электротехническим (электротехнологическим) это Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в п.38.
П.39 этих правил требует проводить подготовку работников, относящихся к категориям персонала, перечисленным в п.38. П.40 этих правил требует присвоения группы по электробезопасности для работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.2.3 которых требует присвоения этому персоналу не ниже II группы по электробезопасности. 2. Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим, следовательно можно признать, что присвоение II не требуется, а предэкзаменационная подготовка и проверка знаний, согласно п.10 ПРП, как в области электробезопасности, так и общих правил охраны труда, пожарной безопасности и первой помощи не помешает. Ну вердикт, понятный по крайней мере мне: У Потребителей вспомогательный персонал не ниже II группы относится к электротехническому или электротехническому, у Сетевиков(Электроэнергетиков) вспомогательный персонал - просто персонал, группы I достаточно. -------------------- |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
21.2.2024, 18:17
Сообщение
#3
|
Гости |
...Ну вердикт, понятный Смею заметить, что речь шла о вердикте Иванова - ВП - самая опасная категория персонала. Но Иванова "одернул" "единственноверное" - мол Ваня не прав. Но так как "единственноверное" болезненно относится к мнениям отличными от его единственно верного - получилась легкая переписка, ушедшая в сторону. Но Иванов остался прав - ВП требует постоянного пригляда, контроля и т.п. - поэтому это самая опасная категория с повышенным риском и вероятностью "вдруг чего произойдет". Что статистика Н/С и подтверждает. И еще, для информации. "Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим" , а это не требуется, т.к. в свое время было (давненько) рук. письмо МинЭ о приравнивании всего персонала объекта электроэнергетики (и даже инспекторов госнадзора) к ЭТП. Поэтому в ПРП нет упоминания про ЭТП. А обновить данную инфу - то ли руки не доходят у юристов-экономистов, то ли просто не охота ( и так, мол, понятно) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 17:08 |
|