Охрана труда при установке заземлений на ВЛ

Who
сообщение 20.2.2023, 3:44
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 15.11.2018
Пользователь №: 54914



22.1 ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
"Эти" подстанции это какие, которые находятся с двух сторон ВЛ или которые на ответвлениях?
Если мы устанавливаем заземления за ЛРами, то разве это не противоречит что можно не заземлять? или имеется ввиду только ПЗ?
Я набросал "на скорую" руку схемку с условной работой, достаточно ли включить "З" на ЛРах на обоих подстанциях (ка кна схеме) или ответвительную тоже нужно землить.
Давно не работал в РЭСе и это пункт поставил меня в тупик.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 56.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 22.2.2024, 17:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Владимир50 @ 22.2.2024, 14:29) *
...Уровень наведенного напряжения 1000 В.
Уважаемый Владимир50! Никто не может дать 100-процентную гарантию, что уровень наведённого напряжения не изменится в большую сторону и не окажется выше 1000 В. Например, вследствие резкого увеличения нагрузки или КЗ на влияющей ВЛ.
Когда рядом с ВЛ-500 кВ найдут остатки Ваших обгоревших ботинок рядом со штангой менее 500 кВ, то в акте расследования Н/С напишут: "Личная неосторожность погибшего, состоящая в применении оперативной штанги, не рассчитанной на номинальное напряжение ВЛ-500 кВ... Расследованием установлено, что погибший перепутал ВЛ-500 кВ и пытался установить ПЗ на действующую ВЛ-500 кВ, предварительно не проверив на ней отсутствие напряжения"...

Этот пример я привёл для двухцепной ВЛ-500 кВ, у которой отключена одна линия и где легко можно попасть под напряжение действующей линии 500 кВ.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.2.2024, 17:51


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 6:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены