Добрый день!

Ситуация следующая. Восьмиэтажка, барабан машинки ударил током, несильно. Начали разбираться - 80В между нулем и землей. Научным методом тыка пробовали отключать все приборы по очереди, розетки в разных комнатах. Ничего не менялось в целом. И тут обнаружили, что если двигать часть кухни, где стоит духовка, то происходит падение до нуля между нулем и землей. Оказалась, задняя панель духовки рядом с газовой трубой, соответственно то ли на трубе напряжение, то ли наоборот ею снимается. Самого контакта не видим, особенности мебели на кухни. Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений. Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль.
Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить?

Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_толковый специалист_*
сообщение 26.2.2024, 11:24
Сообщение #2





Гости






Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) *
...80В между нулем и землей...
...Подскажите, что делать? Насколько опасно?
...Как себя обезопасить?
По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром!
После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо:
1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"?
2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)?
3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть).
4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание?
5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник?
6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток.

После получения положительных ответов на все перечисленные вопросы можете слегка успокоиться, но всегда помнить, что ничего вечного не бывает! Любая техника, особенно электрическая, требует регулярного и квалифицированного технического обслуживания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.2.2024, 14:39
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10976
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(толковый специалист @ 26.2.2024, 10:24) *
По всем канонам 80 В является опасным для жизни напряжением! Относительно безопасным является переменное напряжение не более 25 Вольт. Поэтому Вам срочно следует найти толкового специалиста в области электротехники, а не первого попавшегося электрика с индикаторной отвёрткой и китайским мультиметром!
После того, как Вы найдёте толкового специалиста в области электротехники, необходимо:
1. Разобраться, откуда берётся ваша так называемая "земля"?
2. Существует ли в вашем доме искусственное заземляющее устройство (ЗУ)?
3. Выяснить, кто и когда измерял сопротивление растеканию искусственного ЗУ (если оно есть).
4. Сделано ли повторное заземление нулевого провода на вводе в здание?
5. Выполнено ли разделение PEN-проводника на рабочий N-проводник (рабочий ноль) и защитный PE-проводник?
6. Правильно ли подключен защитный PE-проводник к заземляющим контактам ваших розеток.

Думаю, и интуитивно отвечу (как большинство присутствующих):
1. Ниоткуда
2. Наверняка - нет
3. Никто и никогда, исходя из п.2
4. Разумеется - нет
5. Разумеется - нет
6. Вероятно: заземляющий контакт соединён с нулём. Согласно с действующими тогда нормами.
Или никуда. В лучшем случае, если там електрики не порылись.
Если модные електрики соединили все заземляющие контакты в пределах квартиры к жёлто-зелёному проводнику, а дальше - куда Ампер пошлёт - хлебайте это ситечком!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nastinger   80 вольт между нулем и землей   25.2.2024, 2:36
- - Гость сочувствующий   Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) ... Д...   25.2.2024, 6:35
- - чукча   Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) Какие...   25.2.2024, 6:51
- - Гость   Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) Вызыв...   25.2.2024, 7:54
- - Roman D   В доме настоящей (по нынешним понятиям) "земл...   25.2.2024, 9:12
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) газовщи...   25.2.2024, 11:50
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 9:12) Газовые...   1.3.2024, 21:55
- - Roman D   Так в том и беда. К электрикам надо относиться, ка...   25.2.2024, 12:26
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 25.2.2024, 12:26) К элек...   25.2.2024, 20:31
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 25.2.2024, 19:31) Не, не с...   25.2.2024, 22:06
- - толковый специалист   Цитата(Nastinger @ 25.2.2024, 2:36) ...80...   26.2.2024, 11:24
|- - Roman D   Цитата(толковый специалист @ 26.2.2024, 10...   26.2.2024, 14:39
- - Brud   Nastinger, Любая не заземленная стиральная машинк...   29.2.2024, 9:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 9:29) Nastinger,...   29.2.2024, 10:24
|- - protector   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 11...   29.2.2024, 11:01
|- - Brud   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 10...   29.2.2024, 12:37
|- - Roman D   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 11:37) Интересно...   29.2.2024, 12:40
||- - элкъ   Цитата(Roman D @ 29.2.2024, 13:40) В прое...   1.3.2024, 18:41
||- - Roman D   Цитата(элкъ @ 1.3.2024, 17:41) Вероятно э...   1.3.2024, 18:59
|||- - Гость   Цитата(Roman D @ 1.3.2024, 18:59) Непреры...   1.3.2024, 19:30
|||- - элкъ   Цитата(Гость @ 1.3.2024, 20:30) непрерывн...   1.3.2024, 19:37
||- - Гость   Цитата(элкъ @ 1.3.2024, 18:41) .. оболочк...   1.3.2024, 19:26
||- - элкъ   Цитата(Гость @ 1.3.2024, 20:26) оболочка ...   1.3.2024, 19:35
||- - Гость   Цитата(элкъ @ 1.3.2024, 19:35) оболочка у...   1.3.2024, 19:39
||- - элкъ   Цитата(Гость @ 1.3.2024, 20:39) понятно, ...   1.3.2024, 20:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 12:37) ... Интер...   29.2.2024, 15:39
||- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.2.2024, 15...   29.2.2024, 15:51
||- - Roman D   Цитата(Гость @ 29.2.2024, 14:51) ЧО, прям...   29.2.2024, 16:02
|- - Гость   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 12:37) Интересно...   29.2.2024, 15:47
|- - Brud   Цитата(Гость @ 29.2.2024, 15:47) Оно може...   29.2.2024, 16:01
||- - Гость   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 16:01) Для меня ...   1.3.2024, 19:36
|- - Олега   Цитата(Гость @ 29.2.2024, 15:47) Оно може...   1.3.2024, 23:40
|- - Brud   Цитата(Олега @ 1.3.2024, 23:40) Мы конечн...   2.3.2024, 8:55
- - Brud   Это не довод. А у нас даже в частном секторе на ст...   29.2.2024, 15:50
|- - Гость   Цитата(Brud @ 29.2.2024, 15:50) Это не до...   29.2.2024, 15:54
- - элкъ   ну это то да ))   1.3.2024, 19:20
- - Roman D   У ТСа затыка-то в чём? Стиралка бьётся! Мы ему...   1.3.2024, 20:57
- - Олега   Цитата(Brud @ 2.3.2024, 8:55) Это понятно...   2.3.2024, 12:03