80 вольт между нулем и землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
80 вольт между нулем и землей |
25.2.2024, 2:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2024 Пользователь №: 62030 |
Добрый день!
Ситуация следующая. Восьмиэтажка, барабан машинки ударил током, несильно. Начали разбираться - 80В между нулем и землей. Научным методом тыка пробовали отключать все приборы по очереди, розетки в разных комнатах. Ничего не менялось в целом. И тут обнаружили, что если двигать часть кухни, где стоит духовка, то происходит падение до нуля между нулем и землей. Оказалась, задняя панель духовки рядом с газовой трубой, соответственно то ли на трубе напряжение, то ли наоборот ею снимается. Самого контакта не видим, особенности мебели на кухни. Вызывали электриков из ЖЭКа - потыкали, но ноль решений. Подскажите, что делать? Насколько опасно? Пока прислонили так, чтобы был ноль. Как узнать, нормальная ли «земля» у дома? Дом старый, 1959 года. Какие еще могут быть причины такой утечки? Как себя обезопасить? Заранее большое спасибо! |
|
|
29.2.2024, 9:29
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Nastinger, Любая не заземленная стиральная машинка автомат. (Или подключенная к неправильному заземлению) имеет какое то напряжение на своем корпусе относительно земли. Но щипать вас будет именно когда вы возьметесь за барабан. Остальное у вас там все пластиковое. просто заземлите свою машину и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 9:33 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.2.2024, 10:24
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
29.2.2024, 12:37
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
И откуда взять заземление в многоквартирном доме, если повторного заземления на вводе дом нет? Не подскажете? Я там не был как там сделано не видел. Как впрочем и вы. Гадать не будем. Автору надо искать нормальных вменяемых спецов на месте.Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет? Сообщение отредактировал Brud - 29.2.2024, 12:38 |
|
|
29.2.2024, 12:40
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Интересно а откуда информация что повторного заземления на вводе в дом нет? В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.3.2024, 18:41
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ. Пятиэтажка кирпичная 60 годов. ВРУ в подвале . до ТП примерно 100м. Из земли в обсадной трубе в подвале выходит питающий бронированный кабель 3*50мм2. оболочка кабеля прикручивается к РЕN шине ВРУ. И из этой обсадной трубы выходит стальная полоса и приваривается к корпусу ВРУ. Вероятно эта полоса приварена и к контуру на ТП. Вот вам и заземление. |
|
|
1.3.2024, 18:59
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно эта полоса приварена и к контуру на ТП. Вот вам и заземление. Полоса в лучшем случае приварена к трубе (уходящей на метр в землю) или имеет контакт с трубой, которая (в свою очередь) может контачить с бронёй кабеля. Броня, если не сгнила за 60 лет, имеет контакт (на том конце) с заземлённой нулевой шиной ТП. Это я к чему? Непрерывность совмещённого нейтрального-заземляющего проводника от ТП до ВРУ здания отнюдь не гарантирована. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 5:57 |
|