Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
17.1.2023, 14:37
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60898 |
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% |
|
|
5.3.2024, 18:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимости неприменим к трансформаторам? Можете пояснить?
-------------------- |
|
|
5.3.2024, 19:29
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 0:46 |
|