Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разводка проводки с СИП

АндрейД
сообщение 8.3.2024, 17:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.3.2024
Пользователь №: 62058



Добрый день!
Прошу помочь с вопросом
На фасад дома приходит кабель СИП 4*16 со столба от щитка со счётчиком. На данный момент стоит распределительная коробка в которой проколами соединён СИП с кабелем ввода в дом. В дом кабель входит и в доме уже вводной автомат и далее расключение по автоматам.
Так вот, возникла потребность подключить к эл/эн гараж и уличные потребители.
В связи с чем возникла мысль поставить на фасаде вместо расспред коробки (задумывалась как временная изначально), щиток распределительный. СИП входит в автомат (3 фазы), от автомата медным кабелем в кроссмодуль, от него расходится на Три автомата 3-х полюсных, из которых 1: пойдет кабель в дом в существующий щит, 2: пойдет кабель в гараж, в нем будет свой щиток, 3: для подключения через однополюсные автоматы освещения улицы, веранды и розетки для уличного инструмента.
Картинку схематичную приложил
Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме.

Сообщение отредактировал АндрейД - 8.3.2024, 17:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.3.2024, 13:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3694
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(off.open @ 9.3.2024, 10:30) *
Удостоверились, что счетчик без функции "учет по нулю"?
О таких "слишком умных" смарт-счётчиках можно узнать здесь (перейти по ссылке), а также здесь (перейти по ссылке), и здесь (тыц), и ещё здесь (клац), и др.
Всё дело в том, что многие электромонтёры, коим поручено подключать такие счётчики, делают это неправильно вследствие элементарной безграмотности (а иногда и умышленно).
Основная ошибка подключения "умного" счётчика с учётом по N-проводнику заключается в следующем:



А правильно счётчик с учётом по N-проводнику должен быть подключен так, как показано на следующей схеме:



К сожалению, большинство граждан лишены возможности проверить правильность подключения "умных" счётчиков с учётом по N-проводнику, поэтому возникают различные недоразумения с начислением непотреблённой электроэнергии.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.3.2024, 15:50


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АндрейД   Разводка проводки с СИП   8.3.2024, 17:48
- - Гость сочувствующий   Цитата(АндрейД @ 8.3.2024, 17:48) Добрый ...   8.3.2024, 20:24
|- - АндрейД   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2024, 22...   8.3.2024, 20:55
- - Олега   Цитата(АндрейД @ 8.3.2024, 17:48) .. можн...   9.3.2024, 8:47
|- - АндрейД   Цитата(Олега @ 9.3.2024, 10:47) В щитке н...   9.3.2024, 9:13
|- - off.open   Цитата(АндрейД @ 9.3.2024, 10:13) Да, на ...   9.3.2024, 10:30
|- - АндрейД   Цитата(off.open @ 9.3.2024, 12:30) Удосто...   9.3.2024, 10:57
|- - off.open   Цитата(АндрейД @ 9.3.2024, 11:57) Впервые...   11.3.2024, 8:34
- - учетчик   Цитата(Олега @ 9.3.2024, 8:47) ...Отдельн...   9.3.2024, 10:58
|- - Олега   Цитата(учетчик @ 9.3.2024, 10:58) Только ...   10.3.2024, 15:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.3.2024, 15:09) Нехрен и...   10.3.2024, 18:51
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.3.2024, 18...   10.3.2024, 20:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.3.2024, 20:37) Как сказ...   11.3.2024, 14:52
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2024, 14...   11.3.2024, 15:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.3.2024, 15:57) ... личн...   11.3.2024, 16:34
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2024, 16...   11.3.2024, 17:11
|- - off.open   Цитата(Олега @ 11.3.2024, 18:11) Неужели ...   11.3.2024, 21:16
||- - Олега   Цитата(off.open @ 11.3.2024, 21:16) Может...   12.3.2024, 1:09
||- - off.open   Цитата(Олега @ 12.3.2024, 2:09) PS. Вы-то...   12.3.2024, 10:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 11.3.2024, 17:11) Разве я ...   12.3.2024, 5:22
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2024, 5...   12.3.2024, 12:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 12.3.2024, 12:19) " У...   13.3.2024, 5:46
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.3.2024, 5...   13.3.2024, 11:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 13.3.2024, 11:44) Назови ж...   14.3.2024, 11:41
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.3.2024, 11...   15.3.2024, 2:11
- - Олега   А почему эти счетчики периодически вспоминаются ? ...   11.3.2024, 13:01
- - Гость   Цитата(Олега @ 11.3.2024, 13:01) А почему...   11.3.2024, 16:14
- - Ваня Иванов   Цитата(off.open @ 9.3.2024, 10:30) Удосто...   14.3.2024, 13:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.3.2024, 2:11) ...У мног...   15.3.2024, 14:19
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.3.2024, 14:19) Ни...   15.3.2024, 15:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему