Здравствуйте.
Вопрос у меня зрел давно. Но вот тут сталкнулся уже лично я. Продали кабель выполненный по ГОСТ 22483-2012. Сечение 3×2.5. Беру штангель- 2.26мм2. Да блин, как так. Уже браковал по петле такие кабели с пониженным сечением. Написал на завод. И вот ответ: Цитата Собственно вопрос. Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Сообщение отредактировал Shapiton - 17.3.2024, 17:50 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7483 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Право ли производство или оно парит мозги и экономит материал? Парит мозги. Если в ГОСТе указано номинальное сечение, продукция должна соответствовать характеристикам. Иначе в стандарте и соответственно в паспорте производители обязаны бы указывать сопротивление 1 м провода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»