24.3.2024, 18:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62093 |
Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет. В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11 |
|
|
25.3.2024, 9:53
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62093 |
Спасибо в СТО 34.01-23.1-001-2017 есть те же нормы, что были и в ПТЭЭП. Только теперь встает вопрос, что первичнее ПУЭ или СТО, ведь там указаны разные нормы кратности тока замыкания. Да и оговорочка в СТО: "Для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, начиная с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание)". То есть для электроустановок после 2003 года замеры петли "фаза-ноль"не требуется, а необходимо выполнить только прогрузку автоматов?
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.3.2024, 11:19
Сообщение
#3
|
Гости |
То есть для электроустановок после 2003 года замеры петли "фаза-ноль"не требуется, а необходимо выполнить только прогрузку автоматов? Нет. У вас в голове неразбериха. сопротивление петли "фаза-ноль" - это параметр сети. "время срабатывания аппарата защиты" - это параметр аппарата. Вам нужно теоретически подковаться. |
|
|
25.3.2024, 12:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62093 |
У вас в голове неразбериха. сопротивление петли "фаза-ноль" - это параметр сети. "время срабатывания аппарата защиты" - это параметр аппарата. Вам нужно теоретически подковаться. У вас в голове неразбериха. Абсолютно согласен. В протоколе петли "фаза ноль" теперь какую нормативку указывать ПУЭ, СТО? По СТО получается ЭУ после 2003 года нельзя дефектовать по петле "фазе ноль". А по ПУЭ: 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена. Для современных АВ ВА47, ВА88 какие нормативы применять? |
|
|