Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя;
трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой;
трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой;
значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя.
Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет.
В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_профессионал_*
сообщение 25.3.2024, 17:49
Сообщение #2





Гости






Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 12:48) *
...В протоколе петли "фаза ноль" теперь какую нормативку указывать ПУЭ, СТО?
По СТО получается ЭУ после 2003 года нельзя дефектовать по петле "фазе ноль"...
На каком основании Вы пришли к такому нелепому выводу? СТО 34.01-23.1-001-2017 ссылается на требования п.1.7.79 ПУЭ-7 (о требованиях, изложенных в ПУЭ-6 можете забыть).
Если Вы выполните все требования, изложенные в п.1.7.79 ПУЭ-7, то Вы автоматически выполните и требования, изложенные в п.34.8 СТО 34.01-23.1-001-2017.
В протоколе можете указать п.1.7.79 ПУЭ-7 и п.34.8 СТО 34.01-23.1-001-2017, поскольку требования этих документов абсолютно идентичны. Однако стараниями юристов из Минюста действующие главы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 не являются обязательным нормативным документом, а могут использоваться лишь в качестве справочного пособия, требования которого носят рекомендательный характер.
СТО 34.01-23.1-001-2017 являются отраслевым стандартом, требования которого обязательны только для предприятий, относящихся к ПАО "Россети".
В такой неразберихе обычным потребителям очень трудно найти верные ориентиры. Им остаётся использовать только никем явно не отменённые НД, т.е. СТО 34.01-23.1-001-2017, или сочинять на их основе свои внутренние стандарты предприятий (СТП).
Однако, в случае гибели людей или других чрезвычайных ситуаций (например, пожара), возникших по причине неправильного выбора аппаратов защиты электросетей и электропроводок, эти же юристы применят все известные статьи УК РФ и отправят Вас валить ёлочки в места не столь отдалённые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены