Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62093 |
Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет. В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11 |
|
|
Гость_профессионал_* |
25.3.2024, 17:49
Сообщение
#2
|
Гости |
...В протоколе петли "фаза ноль" теперь какую нормативку указывать ПУЭ, СТО? На каком основании Вы пришли к такому нелепому выводу? СТО 34.01-23.1-001-2017 ссылается на требования п.1.7.79 ПУЭ-7 (о требованиях, изложенных в ПУЭ-6 можете забыть).По СТО получается ЭУ после 2003 года нельзя дефектовать по петле "фазе ноль"... Если Вы выполните все требования, изложенные в п.1.7.79 ПУЭ-7, то Вы автоматически выполните и требования, изложенные в п.34.8 СТО 34.01-23.1-001-2017. В протоколе можете указать п.1.7.79 ПУЭ-7 и п.34.8 СТО 34.01-23.1-001-2017, поскольку требования этих документов абсолютно идентичны. Однако стараниями юристов из Минюста действующие главы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 не являются обязательным нормативным документом, а могут использоваться лишь в качестве справочного пособия, требования которого носят рекомендательный характер. СТО 34.01-23.1-001-2017 являются отраслевым стандартом, требования которого обязательны только для предприятий, относящихся к ПАО "Россети". В такой неразберихе обычным потребителям очень трудно найти верные ориентиры. Им остаётся использовать только никем явно не отменённые НД, т.е. СТО 34.01-23.1-001-2017, или сочинять на их основе свои внутренние стандарты предприятий (СТП). Однако, в случае гибели людей или других чрезвычайных ситуаций (например, пожара), возникших по причине неправильного выбора аппаратов защиты электросетей и электропроводок, эти же юристы применят все известные статьи УК РФ и отправят Вас валить ёлочки в места не столь отдалённые. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:34 |
|