Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

1 категория АВР , Как правильно подключить ВРУ по 1 категории

Fox_spb
сообщение 25.3.2024, 23:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 62098



Коллеги, добрый день! Получил замечание от экспертизы по схеме ВРУ (1ая категория). Схема ВРУ такая. Питание здания осуществляется от ТП с двумя трансформаторами от двух секций шин по двум кабельным линиям. На вводе в здание стоит ВРУ с АВР, одна секция шин после АВР. Получается что один ввод всегда работает на полную, а второй в резерве. Так вот, Эксперт утверждает, что схема некорректная, т.к. ВРУ должно быть двухсекционное, между секциями АВР, нагрузка распределена пополам и два вводных кабеля должны быть не только под напряжением, но и с нагрузкой. Прав ли эксперт? В ПУЭ написано, что два независимых ввода должны быть под напряжением, а про распределение нагрузки я не видел.

Сообщение отредактировал Fox_spb - 25.3.2024, 23:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 26.3.2024, 11:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3112
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Обычно здание в целом запитывается по II категории. Да, по двум вводам, с двумя секциями шин, с секционником между ними или переключателями вводов питания секций шин. И только часть нагрузок здания получает питание по I категории посредством АВР, который получает питание от двух секций шин с приоритетом питания или без приоритета (основной ввод, резервный). И да, естественно, что после АВР остаётся только одна секция шин. А как иначе?
Поэтому, если есть такое требование, что всё здание целиком - I категория, то какие две секции шин после АВР, и какое деление мощностей по вводам. Сама аббревиатура АВР - автоматический ввод резерва, подразумевает наличие основного ввода и резервного.
Какие-то сомнения в компетентности "эксперта", если по тех.заданию, как выше написал, всё здание по I категории электроснабжения.
Пример типового комплектного АВР на объект:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 26.3.2024, 20:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fox_spb   1 категория АВР   25.3.2024, 23:10
- - gomed12   Схема ваша в принципе соответствует требованиям. Н...   25.3.2024, 23:37
- - Fox_spb   gomed12, Эксперт настаивает на две секции, опериру...   25.3.2024, 23:52
- - gomed12   ЦитатаПитание здания осуществляется от ТП с двумя ...   26.3.2024, 9:43
- - Shura_with_KINEF   Обычно здание в целом запитывается по II категории...   26.3.2024, 11:35
- - prude   Цитата(Fox_spb @ 25.3.2024, 20:10) Коллег...   26.3.2024, 12:25
- - =ХХХ=   Цитата(Fox_spb @ 25.3.2024, 23:10) ...Пра...   26.3.2024, 13:48
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(=ХХХ= @ 26.3.2024, 13:48) Отчасти ...   26.3.2024, 14:46
||- - Ant29   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.3.2024, 14:4...   27.3.2024, 9:39
|- - sasha4312   8.1 Схемы электрических сетей должны строиться исх...   26.3.2024, 18:46
- - Fox_spb   , , Хм, а вот это интересно (Про СП 256), спасибо,...   26.3.2024, 19:59
|- - Олега   Цитата(Fox_spb @ 26.3.2024, 19:59) Здание...   26.3.2024, 22:42
|- - Fox_spb   Цитата(Олега @ 26.3.2024, 22:42) Можно ко...   27.3.2024, 18:22
- - gomed12   Электроснабжение небольшого здания секционировать ...   26.3.2024, 20:49
- - Shura_with_KINEF   ЦитатаПитание здания осуществляется от ТП с двумя ...   26.3.2024, 21:38
- - gomed12   Все же, что является нагрузкой этого контейнера с ...   28.3.2024, 21:35