Вылетели автоматы , почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вылетели автоматы , почему? |
6.7.2008, 23:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 11594 |
Сначала где-то в наружных сетях случилась авария и отключилось электричество. Включенными в сеть остались 2 холодильника и 4 лампы накаливания по 60 Вт. Спустя 3 часа, отключились автоматы ПАР-16 (оба одновременно - слышал щелчок), причем лампы не вспыхнули ни на секунду. При попытке включить второй автомат (первый уже включил) первый вылетает в тот же миг, т.е. они ведут себя как при КЗ, но его же НЕ БЫЛО до аварии! Отключил от сети все потребители - результат тот же. Спустя 5 минут включить все-таки удалось, но через полчаса автоматы снова вылетели при вЫключении электрочайника! Включил их обратно, но еще через полчаса вылетели просто так (ну, может, холодильник переключался - не знаю). И третий день пока все нормально.
Что это могло быть? Чего мне теперь ждать и какие принимать меры? Отключение ЭЭ далеко не первое, но раньше такого никогда не было. |
|
|
7.7.2008, 20:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7265 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...автоматы - ... в фазе и нуле? Плохой контакт в автомат. предохранителе, который обрывает ПЕН-провод, может иметь последствия в т.ч. и для безопасности. При выполненном СУПе на корпусах холодильников м/оказаться напряжение до линейных величин. Срабатывание ПАР 16 и подобных АВ могут вызвать только завышенный ток в цепи, изменение величины напряжения вызывает лишь изменение мощности потребления при неизменном токе. Поэтому возможный вариант, кроме высказанного Roman_D и версия doro Цитата Возможно, нестабильное короткое замыкание. Где-то внутри квартиры проводка с низким сопротивлением между фазой и нулем, которая проявляет себя при всплесках (коммутационных) напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
9.7.2008, 22:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Плохой контакт в автомат. предохранителе, который обрывает ПЕН-провод, может иметь последствия в т.ч. и для безопасности. Были такие царские щитки, где выше счетчика стояли две пробки (такой огрызок "экономных" сетей, типа коммутационный аппарат выше счетчика ), но народ быстро разобрался, как скачивать энергию бесплатно... http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9746 Сообщение отредактировал Roman_D - 10.7.2008, 8:18 |
|
|