Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток КЗ - ВЛ 0,4кВ , Помогите разобраться с расчетом тока КЗ для ВЛ

Fox_spb
сообщение 29.3.2024, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 62098



Коллеги, приветствую!
Проблема такая:
Сделал расчет тока ОКЗ (по М788-1080) для кабельной линии, сверил с Авралом все совпадает (примерно), но если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону. Отсюда вопрос: как рассчитывать ток КЗ для ВЛ? Не могу найти в литературе ответ, а Авралу я доверяю.

Сообщение отредактировал Fox_spb - 29.3.2024, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 2.4.2024, 11:01
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Возможно, Аврал посчитал, что у СИПа нулевая жила наполовину стальная.