Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает автомат в квартире , Ничего не помогает

КириллБ
сообщение 7.4.2024, 21:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2024
Пользователь №: 62144



Ситуация следующая, на 5и розетках с заземлением (3 в кухни, 2 в ванной) стоит автомат С 25. Дом 14 этажей П-44Т. В ванной одна розетка занята под стиральную машину, а в кухне под микроволновую печь. Вся эта схема работала чётко 12 лет. В декабре начало вдруг выбивать автомат. Причём выбивает все автоматы- в квартире, на площадке где счетчики и который под замком внизу счётчиков.
Выбивает, когда техника работает и так же, когда шнуров в розетках нет. Поэтому технику исключили как причину. Электрик перебрал эти 5 розеток, ничего криминального не увидел и уехал. 3 месяца все проработало и вдруг опять выбивает. Проводку тоже исключили как причину, так бы 3 месяца не проработало. Дальше меняем автомат на новый С 16. Продолжает выбивать, в том числе и без нагрузки. Далее меняем все 5 розеток на новые. И опять выбивает, может сразу, а может через час.
Прошу помощи, электрик в шоке, куда ещё смотреть? Он предложил ещё попробовать отключить заземление на этих розетках, может оно тупит...

Сообщение отредактировал КириллБ - 7.4.2024, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Димыч13
сообщение 7.4.2024, 22:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 30.3.2024
Пользователь №: 62116



Ищите причину в проводке, как в квартире, так и на площадке, мегомик в помощь. И ещё по хорошему петлю фаза-ноль нужно проверить. Это моё мнение по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- КириллБ   Выбивает автомат в квартире   7.4.2024, 21:56
- - Shura_with_KINEF   Почему бы не быть нагрузкам, подключенным к этой ц...   7.4.2024, 22:14
- - Димыч13   Ищите причину в проводке, как в квартире, так и на...   7.4.2024, 22:21
|- - Гость   Цитата(Димыч13 @ 7.4.2024, 22:21) мегомик...   8.4.2024, 10:34
- - КириллБ   Спасибо за советы, попробуем и вернусь по результа...   7.4.2024, 22:26
- - protector   Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 22:56) на 5и р...   8.4.2024, 8:14
|- - КириллБ   Цитата(protector @ 8.4.2024, 8:14) Могли ...   9.4.2024, 12:26
|- - off.open   Цитата(КириллБ @ 9.4.2024, 12:26) Вот схе...   9.4.2024, 15:14
|- - КириллБ   Цитата(off.open @ 9.4.2024, 15:14) Странн...   9.4.2024, 16:44
- - off.open   Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Ситуаци...   8.4.2024, 9:28
- - Marten   Как правило при грамотной проводке "скрытой...   9.4.2024, 8:38
|- - Гость   Цитата(Marten @ 9.4.2024, 8:38) Попробуйт...   9.4.2024, 11:27
- - Ваня Иванов   Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Ситуаци...   9.4.2024, 19:08
|- - КириллБ   Цитата(Ваня Иванов @ 9.4.2024, 19:08) Ува...   10.4.2024, 11:25
|- - zoog   Цитата(КириллБ @ 10.4.2024, 11:25) Спасиб...   10.4.2024, 22:46
- - КириллБ   zoog, Нет, на обычный автомат. Он всегда вместе ...   11.4.2024, 10:47
|- - zoog   Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 10:47) zoog, ...   11.4.2024, 10:51
- - КириллБ   zoog, На схеме QF3 который сейчас на 32 обычный а...   11.4.2024, 11:05
|- - zoog   Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 11:05) zoog, ...   11.4.2024, 15:28
|- - Гость   Цитата(КириллБ @ 11.4.2024, 11:05) Этот э...   11.4.2024, 17:00
- - Гость   Цитата(КириллБ @ 7.4.2024, 21:56) Он пред...   11.4.2024, 17:08
- - zoog   Цитата(Гость @ 11.4.2024, 17:08) Ещё один...   12.4.2024, 10:36
|- - Гость   Цитата(zoog @ 12.4.2024, 10:36) Корень пр...   12.4.2024, 12:14
- - КириллБ   Цитата(Гость @ 11.4.2024, 17:08) Ещё один...   12.4.2024, 19:01
- - zoog   Цитата(КириллБ @ 12.4.2024, 19:01) Неправ...   15.4.2024, 23:41
- - Roman D   Цитата(zoog @ 15.4.2024, 23:41) Потому, ч...   16.4.2024, 17:54