![]() Выбивает автомат в квартире , Ничего не помогает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает автомат в квартире , Ничего не помогает |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2024 Пользователь №: 62144 ![]() |
Ситуация следующая, на 5и розетках с заземлением (3 в кухни, 2 в ванной) стоит автомат С 25. Дом 14 этажей П-44Т. В ванной одна розетка занята под стиральную машину, а в кухне под микроволновую печь. Вся эта схема работала чётко 12 лет. В декабре начало вдруг выбивать автомат. Причём выбивает все автоматы- в квартире, на площадке где счетчики и который под замком внизу счётчиков.
Выбивает, когда техника работает и так же, когда шнуров в розетках нет. Поэтому технику исключили как причину. Электрик перебрал эти 5 розеток, ничего криминального не увидел и уехал. 3 месяца все проработало и вдруг опять выбивает. Проводку тоже исключили как причину, так бы 3 месяца не проработало. Дальше меняем автомат на новый С 16. Продолжает выбивать, в том числе и без нагрузки. Далее меняем все 5 розеток на новые. И опять выбивает, может сразу, а может через час. Прошу помощи, электрик в шоке, куда ещё смотреть? Он предложил ещё попробовать отключить заземление на этих розетках, может оно тупит... Сообщение отредактировал КириллБ - 7.4.2024, 21:59 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ситуация следующая, на 5и розетках с заземлением (3 в кухни, 2 в ванной) стоит автомат С 25... Уважаемый КириллБ! На схеме, показанной Вами, есть только один коммутационный аппарат на 25 А - это QF3 и это диффавтомат (как сказал бы доцент Ю.В.Харечко - это АВДТ). И это отчасти было правильно, ибо он защищает розетки на кухне и в ванной комнате. А Вы что наделали? ![]() ...меняем автомат на новый С 16 (обычный автомат)... Срочно замените его обратно на диффавтомат - он розетки в ванной должен защищать! Только не следует "защищать" розетки, имеющие номинал 6 А (или 10 А) только одним диффавтоматом на 25 А, тем более с характеристикой "С" - с десятикратным током электромагнитного (мгновенного) расцепителя 250 А! После такого диффавтомата 25 А на каждую розеточную линию по уму должны были быть установлены индивидуальные автоматы с номиналами не более номинала одной розетки, а не всех вместе. Например, если одна розетка имеет номинальный длительный ток нагрузки не более 10 А, то и автомат её защищающий тоже должен быть номиналом не более 10 А. Надеюсь, я понятно излагаю? ...петлю фаза-ноль нужно проверить... Димыч13, петля "фаза-ноль" здесь не при делах, она в полном порядке, иначе бы не сработали автоматы (которые не диффы).Короче говоря, схему надо полностью переделать, иначе с такими "спецами" до большой беды недолго осталось! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2024 Пользователь №: 62144 ![]() |
Уважаемый КириллБ! На схеме, показанной Вами, есть только один коммутационный аппарат на 25 А - это QF3 и это диффавтомат (как сказал бы доцент Ю.В.Харечко - это АВДТ). И это отчасти было правильно, ибо он защищает розетки на кухне и в ванной комнате. А Вы что наделали? ![]() Короче говоря, схему надо полностью переделать, иначе с такими "спецами" до большой беды недолго осталось! ![]() Спасибо за ответ. Это не я наделал, это электрик). Upd: тот на 25 диф был давно заменён на 32, когда проточный нагреватель ставили. Я подумал, вы про проблемный автомат говорите вернуть, из-за чего собственно тему создал. Там был 25, заменили на 16. Схема получается устаревшая Розетки в ванне и на кухне с макс током 16А, с защитой IP20 - 3 шт и IP44 -2 шт. Не знаю, важная это информация или нет Сообщение отредактировал КириллБ - 10.4.2024, 19:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |