Ток КЗ - ВЛ 0,4кВ , Помогите разобраться с расчетом тока КЗ для ВЛ

Fox_spb
сообщение 29.3.2024, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 62098



Коллеги, приветствую!
Проблема такая:
Сделал расчет тока ОКЗ (по М788-1080) для кабельной линии, сверил с Авралом все совпадает (примерно), но если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону. Отсюда вопрос: как рассчитывать ток КЗ для ВЛ? Не могу найти в литературе ответ, а Авралу я доверяю.

Сообщение отредактировал Fox_spb - 29.3.2024, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 2.4.2024, 15:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Fox_spb @ 29.3.2024, 17:24) *
...если в Аврале поменять на воздушную линию, то ток КЗ почти в два раза меняется в меньшую сторону...
Почти по Станиславскому: "Не верю!" writer.gif

Программа: Аврал 3.0

Исходные данные для расчёта:

Трансформатор
отечественный, ТМ.
Номинальное напряжение ВН: 10 кВ
Номинальное напряжение НН: 400 В
Схема соединения обмоток: Y/Yн-0
Полная номинальная мощность: 400 кВА
Режим трансформатора: Uнн/Uном.нн: 100 %
Трёхфазное КЗ на выводах ВН: Параметр ТКЗ Sк = 10 МВА

Линия
Вариант 1: Кабель в ПВХ/резиновой изоляции
Вариант 2: ВЛ-0,4 кВ СИП-2
Материал жилы: Алюминий
Длина линии: 500 м
Количество параллельных проводников: нет
Сечение фазного проводника: 70 мм2
Сечение нулевого проводника: 70 мм2
Температура проводника: 20 °С

Сопротивление прочих элементов цепи
Активное сопротивление: Rпр = 100 мОм
Индуктивное сопротивление: Хпр = 100 мОм

Аппарат защиты
Автоматический выключатель Iном. = 100 А
Кратность срабатывания: Iрасц./Iном. = 10
Время срабатывания: Тср. = 5 с
Коэффициент запаса по току: 1,1

Результаты расчётов для КЛ:


Результаты расчётов для СИП-2:




--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox_spb
сообщение 15.4.2024, 12:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.3.2024
Пользователь №: 62098



Цитата(Ваня Иванов @ 2.4.2024, 15:10) *
Почти по Станиславскому: "Не верю!" writer.gif

Программа: Аврал 3.0

Исходные данные для расчёта:

Трансформатор
отечественный, ТМ.
Номинальное напряжение ВН: 10 кВ
Номинальное напряжение НН: 400 В
Схема соединения обмоток: Y/Yн-0
Полная номинальная мощность: 400 кВА
Режим трансформатора: Uнн/Uном.нн: 100 %
Трёхфазное КЗ на выводах ВН: Параметр ТКЗ Sк = 10 МВА

Линия
Вариант 1: Кабель в ПВХ/резиновой изоляции
Вариант 2: ВЛ-0,4 кВ СИП-2
Материал жилы: Алюминий
Длина линии: 500 м
Количество параллельных проводников: нет
Сечение фазного проводника: 70 мм2
Сечение нулевого проводника: 70 мм2
Температура проводника: 20 °С

Сопротивление прочих элементов цепи
Активное сопротивление: Rпр = 100 мОм
Индуктивное сопротивление: Хпр = 100 мОм

Аппарат защиты
Автоматический выключатель Iном. = 100 А
Кратность срабатывания: Iрасц./Iном. = 10
Время срабатывания: Тср. = 5 с
Коэффициент запаса по току: 1,1

Результаты расчётов для КЛ:


Результаты расчётов для СИП-2:


Чем больше сечение, тем больше разница в Аврале. Вот результаты для кабеля и СИП сечением 120:

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


У меня Аврал 2.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvm
сообщение 15.4.2024, 13:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Цитата(Fox_spb @ 15.4.2024, 12:05) *
Чем больше сечение, тем больше разница в Аврале. Вот результаты для кабеля и СИП сечением 120:

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


У меня Аврал 2.1

в Аврал 2.1 расчет ведется для "обычной" воздушной линии (выполненной отдельными голыми проводами, а не СИП), соответственно и такая разница. СИП по своей сути (конструкции и материалам) практически аналогичен кабелю ПВХ, поэтому и значения тока КЗ близки
Вернуться в начало страницы