Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите подключить мотор 42В к ТСЗИ 380/42 |
28.4.2024, 18:02
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2024 Пользователь №: 62188 |
Есть ТСЗИ 2,5 220(380) /42В, шильдик есть, работоспособность не проверял, обмотки прозваниваются КЗ нет, сопротивление изоляции, если можно доверять мультиметру более 0,5 МОм). Нужно подключить глубинный вибратор СССР на 42В (трехжильный кабель, шильдика нет, полагаю 3Ф, 50Гц, сопротивление между жилами 1,2 Ом).
1. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 3ф 380В? 2. Как расположить перемычки ВН НН при подключении к сети 1ф 220В, какие конденсаторы использовать (если это возможно)? 3. Как/чем/возможно ли регулировать обороты (есть частотник на 2,2 кВт 1ф 220/3ф 280)? Планирую также подключать вибромашевский ВИ-9-8-А (М) на 42В 4. Есть ли отличия при подключении ВИ-9-8-А (М)? Палкой по голове не бейте, я не электрик так-то. Всем спасибо за ответы. ЗЫ не подгружает фото |
|
|
2.5.2024, 11:46
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2024 Пользователь №: 62188 |
Все работает. Всем спасибо. Остальные вопросы отдельным топиком.
|
|
|