Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07 |
|
|
12.5.2024, 7:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.5.2024, 7:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
12.5.2024, 19:17
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель . Принципиальными для асинхронного ЭД являются сохранение мощности и оборотов. Для трансформаторов процесс сравним с ЭД. Здесь тоже мощность не меняется, вторичное напряжение и токи не изменятся. Обычно производители изготавливают трансформаторы с возможностью изменения схем и групп соединений. Проблемы могут быть с ПБВ (имхо), соблюдения изоляционных расстояний и от рук исполнителя, ведь внутри трансформатора неразборные контактные соединения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»