Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07 |
|
|
13.5.2024, 13:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
К чему эти опыты? Если повредится оборудование вы потеряете должность, если при этом пострадают люди -будет статья.
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению. При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего. |
|
|