Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
11.5.2024, 10:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2024 Пользователь №: 62212 |
Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07 |
|
|
14.5.2024, 22:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3694 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050 Значит на стороне НН вместо 400 В будет 385 В (или вместо 380 В будет всего 365 В). Если всё соединить правильно, то никаких особых проблем быть не должно, за исключением изменения группы соединения и неизбежного ухудшения изоляции обмоток трансформатора после подъёма активной части. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|