Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
11.5.2024, 10:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2024 Пользователь №: 62212 |
Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07 |
|
|
Гость_математик_* |
14.5.2024, 21:49
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
15.5.2024, 11:27
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10941 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нет! 10 кВ / 6 кВ = 1,66666..., а корень из трёх = 1,732050 А 6*1,73=10,38. Дальше крутите анцапфу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|