Всем здравствуйте! Почитал некоторые ранние темы. Возможно, не заметил, что искал.

Старый частный дом Установили новый настенный котел . Делать заземляющий контур на весь дом нет смысла и дорого.. Подключили через стабик. Но к нему еще требуется заземление. Возможно просто вбить стальной пруток диаметром 20мм, длиной 2м? Приварить к нему болт, а от него отвести ПВ 2,5мм в розетку для котла? Насколько знаю, надо делать разделение нулей. Но завести провод в бокс намного проблематичнее. Подскажите кто, что знает.
И не ругайтесь если повторил тему

Читал тему про то что надо менять ВРУ и т.д

Сообщение отредактировал Витёк80 - 13.5.2024, 18:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 16.5.2024, 11:36
Сообщение #2





Гости






Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/380 практически повсеместно TN-C по всей стране.
Единственно у потребителя нулевой проводник может повторно заземляться, а может нет.
В одном случае его(нулевой проводник) можно использовать в качестве защитного, а в другом нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 15:10
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Гость @ 16.5.2024, 11:36) *
Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/380 практически повсеместно TN-C по всей стране.
Единственно у потребителя нулевой проводник может повторно заземляться, а может нет.
В одном случае его(нулевой проводник) можно использовать в качестве защитного, а в другом нельзя.

Оптимист!!!
ТN-C система предполагает наличие РЕN проводника!
Миллионы зданий и сооружений до сих пор получают питание по трех-жильному кабелю! Три фазы и всё! Разве-что ещё заземлитель брони тоненький! Не встречал?
А избушки, где пара лампочек без абажуров и одна розетка? Не встречал?
И еще:
Поставь УЗО, раздели нулевой проводник (PEN) на РЕ и N, и можешь использовать нулевой проводник (РЕ) в качестве защитного в обоих случаях! Но лучше, место разделения PEN все-таки заземлить на случай обрыва нуля питающей линии, или поставить реле контроля напряжения если заземлить нельзя.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.5.2024, 16:00
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10911
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sasha4312 @ 16.5.2024, 14:10) *
ТN-C система предполагает наличие РЕN проводника!
Миллионы зданий и сооружений до сих пор получают питание по трех-жильному кабелю! Три фазы и всё!

А вот с этого места поподробнее.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 17:42
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(Roman D @ 16.5.2024, 16:00) *
А вот с этого места поподробнее.

А чего здесь - подробнее? Много раз встречал такое. Возможно это и не по правилам, не знаю, четвертое и пятое, а возможно и третье ПУЭ в руках никогда не держал. Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. Дореволюционные еще. Когда последний раз электрофицировались понятия не имею, возможно от пятидесятых до семидесятых годов. А возможно и ранее. Во всяком случае, в середине семидесятых такое оборудование уже применялось во всю.
Как-то так!

Сообщение отредактировал sasha4312 - 16.5.2024, 18:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 16.5.2024, 18:52
Сообщение #6





Гости






Цитата(sasha4312 @ 16.5.2024, 17:42) *
А чего здесь - подробнее? Много раз встречал такое. Возможно это и не по правилам, не знаю, четвертое и пятое, а возможно и третье ПУЭ в руках никогда не держал. Здания и сооружения попадались даже тысяча восемьсот девяностых годов постройки. Дореволюционные еще. Когда последний раз электрофицировались понятия не имею, возможно от пятидесятых до семидесятых годов. А возможно и ранее. Во всяком случае, в середине семидесятых такое оборудование уже применялось во всю.
Как-то так!

Флуд. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 16.5.2024, 20:55
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 652
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Цитата(в горле кость @ 16.5.2024, 18:52) *
Флуд. имхо

Я на вопрос отвечаю. А тебе больше сказать нечего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Витёк80   Заземление для настенного котла   13.5.2024, 18:10
- - Костян челябинский   Делайте. Помирать то не нам, а вам   13.5.2024, 18:18
- - sasha4312   Цитата(Витёк80 @ 13.5.2024, 18:10) Всем з...   13.5.2024, 20:10
- - Shura_with_KINEF   Почему мне кажется, что речь о газовом котле с эле...   13.5.2024, 22:20
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.5.2024, 22:2...   14.5.2024, 4:47
||- - случайный   Цитата(Гость @ 14.5.2024, 4:47) А давайте...   16.5.2024, 11:41
|- - Brud   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.5.2024, 22:2...   16.5.2024, 4:10
|- - sasha4312   Цитата(Brud @ 16.5.2024, 4:10) Быстрей вс...   16.5.2024, 8:30
- - Ваня Иванов   Цитата(Витёк80 @ 13.5.2024, 18:10) ...Уст...   15.5.2024, 11:52
- - Гость   Заземление для газового котла должно быть в любое ...   16.5.2024, 9:55
- - Гость   Нет никаких TT и TN, система электроснабжения 220/...   16.5.2024, 11:36
- - sasha4312   Цитата(Гость @ 16.5.2024, 11:36) Нет ника...   16.5.2024, 15:10
- - Roman D   Цитата(sasha4312 @ 16.5.2024, 14:10) ТN-C...   16.5.2024, 16:00
- - sasha4312   Цитата(Roman D @ 16.5.2024, 16:00) А вот ...   16.5.2024, 17:42
- - в горле кость   Цитата(sasha4312 @ 16.5.2024, 17:42) А че...   16.5.2024, 18:52
|- - sasha4312   Цитата(в горле кость @ 16.5.2024, 18:52) ...   16.5.2024, 20:55
- - Гость сочувствующий   Цитата(sasha4312 @ 16.5.2024, 17:42) ... ...   21.5.2024, 14:40