сообщение 18.5.2024, 22:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.5.2024
Пользователь №: 62235



Здравствуйте, помогите советами, купил квартиру 1шку в новостройке и с ремонтом, собрали кухонный гарнитур и когда привезли духовой шкаф электрический и я увидел что он 3,5квт в голову закралась мысль проверить электрику. котёл газовый двухконтурный стоит и варочная панель тоже газовая,
Как оказалось от щитка идут 4 пары: 3 пары 2,5мм на "розетки" и 1 пара 1,5мм на освещение но кабель не гост, а бычный ввг 2,5 как гост 1,5.
Так же проблема, разобрал розетки и увидел что там 1,5мм провод, замерял штангенциркулем, по поводу толщины проводов на стене где духовка и котёл не узнать т.к. кухонный гарнитур новый. Как я понял до распред коробок идёт 2.5мм и от него уже спускается 1.5мм на розетки
Вводной автомат перед счётчиком стоит на 32а ощущение что маловато будет для вытяжки, холодильника, стиралки, духовки, кондиционера и микроволновалки, комп, телек.

Подумываю что бы не штробить в квартире ничего разгрузить сеть как нибудь, мысли пока такие от щитка кинуть 6мм по подъезду и в квартиру, поставить там квартирный щиток и от него кинуть 3 пары провода по 2,5 гост(мб 4 для духовки) по плинтусу напольному 1. в ванную. 2. на кухню для духовки и 3ий на лоджию для кондиционера и другого инструмента. Вроде есть скачки напряжения думаю реле напряжения поставить.


метки на автоматх:
Р1- прихожая, ванная, 2 стены с розетками на кухне
Р2 - зал(3 розетки)
р3- стена котла там 2 розетки, питается котёл и духовка
о - освещение

не пойму как фото залить сюда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 21.5.2024, 19:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3696
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 16:06) *
ага только включать что то только одно кондей, духовку, стиралку
Уважаемый Ринат_102! Давайте вместе возьмём калькулятор и немного посчитаем.

У Вас установлен вводной автомат на 32 А, который длительно может выдерживать мощность до: 1,13 х 32 х 220 = 7 955 Вт (или 7,955 кВт). Считайте это максимальной мощностью, выделенной на Вашу квартиру.

Вся эта мощность разделена на 4 линии, о которых Вы говорили в сообщении #1. Три из этих линий защищены диффавтоматами на 16 А, а линия освещения защищена обычным автоматом на 16 А.
Один автомат (или диффавтомат) может бесконечно долго выдерживать мощность: 1,13 х 16 х 220 = 3 977 Вт (или почти 4 кВт), подчёркиваю – каждый из этих аппаратов защиты! В сумме это даёт 4 х 4 = 16 кВт. Конечно это многовато для Вашего вводного автомата на 32 А, ну и шут с ним!

Так или иначе всё Ваше мощное электрооборудование защищено диффавтоматами, а это всё же более чувствительные защиты, т.к. могут сработать при токах утечки порядка 30 мА, т.е. могут выполнять не только функции защиты от перегрузки и коротких замыканий, но и функции противопожарной защиты, а также защиты людей от поражения электрическим током.

Поскольку розеточные линии у Вас (если верить проектной документации) проложены отдельными медными проводами сечением 2,5 мм2, которые могут длительно без перегрева выдерживать силу тока не менее 27 А (или мощность не менее 6 кВт) каждая, то я не вижу каких-либо оснований для беспокойства.

Информацию для справки можно посмотреть здесь (тыц), где рассматривается аналогичная проблема.



--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ринат_102
сообщение 21.5.2024, 20:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 18.5.2024
Пользователь №: 62235



Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2024, 21:20) *
Уважаемый Ринат_102! Давайте вместе возьмём калькулятор и немного посчитаем.

У Вас установлен вводной автомат на 32 А, который длительно может выдерживать мощность до: 1,13 х 32 х 220 = 7 955 Вт (или 7,955 кВт). Считайте это максимальной мощностью, выделенной на Вашу квартиру.

Вся эта мощность разделена на 4 линии, о которых Вы говорили в сообщении #1. Три из этих линий защищены диффавтоматами на 16 А, а линия освещения защищена обычным автоматом на 16 А.
Один автомат (или диффавтомат) может бесконечно долго выдерживать мощность: 1,13 х 16 х 220 = 3 977 Вт (или почти 4 кВт), подчёркиваю – каждый из этих аппаратов защиты! В сумме это даёт 4 х 4 = 16 кВт. Конечно это многовато для Вашего вводного автомата на 32 А, ну и шут с ним!

Так или иначе всё Ваше мощное электрооборудование защищено диффавтоматами, а это всё же более чувствительные защиты, т.к. могут сработать при токах утечки порядка 30 мА, т.е. могут выполнять не только функции защиты от перегрузки и коротких замыканий, но и функции противопожарной защиты, а также защиты людей от поражения электрическим током.

Поскольку розеточные линии у Вас (если верить проектной документации) проложены отдельными медными проводами сечением 2,5 мм2, которые могут длительно без перегрева выдерживать силу тока не менее 27 А (или мощность не менее 6 кВт) каждая, то я не вижу каких-либо оснований для беспокойства.

Информацию для справки можно посмотреть здесь (тыц), где рассматривается аналогичная проблема.


вы забыли что 2,5мм идут только до распред коробок к розетками уже спускается 1,5мм, и провод не гост, если бы к розеткам спускались 2,5мм мне бы этого хватило

Сообщение отредактировал Ринат_102 - 21.5.2024, 20:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ринат_102   Кабель и щиток   18.5.2024, 22:01
- - Dimka1   Вы разрешение УК на увеличение мощности для кварти...   19.5.2024, 6:37
|- - Ринат_102   Цитата(Dimka1 @ 19.5.2024, 8:37) Вы разре...   19.5.2024, 8:20
- - с2н5он   на сторонний ресурс, ссылку без шттп   19.5.2024, 9:33
- - Костян челябинский   УК не в курсе пока монтер не увидел. Из-за одного ...   19.5.2024, 9:47
|- - Ринат_102   Цитата(Костян челябинский @ 19.5.2024, 11...   19.5.2024, 18:15
|- - off.open   Цитата(Ринат_102 @ 19.5.2024, 19:15) нее,...   20.5.2024, 8:57
|- - Ринат_102   Цитата(off.open @ 20.5.2024, 10:57) Имхо ...   21.5.2024, 0:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 0:31) да, в...   21.5.2024, 12:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 0:31) да, в...   21.5.2024, 14:33
- - Искра   Цитата(Ринат_102 @ 19.5.2024, 18:15) нее,...   20.5.2024, 4:29
- - Ваня Иванов   Ещё раз посмотрим исходные данные:Цитата(Ринат_102...   21.5.2024, 14:56
|- - Ринат_102   Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2024, 16:56) Ещ...   21.5.2024, 16:06
- - Ваня Иванов   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 16:06) ага ...   21.5.2024, 19:20
|- - Ринат_102   Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2024, 21:20) Ув...   21.5.2024, 20:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з...   22.5.2024, 8:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з...   22.5.2024, 8:11
- - Ваня Иванов   Цитата(Ринат_102 @ 21.5.2024, 20:48) вы з...   21.5.2024, 23:24
|- - Ринат_102   Цитата(Ваня Иванов @ 22.5.2024, 1:24) Вы ...   22.5.2024, 17:38
- - Гость   Цитата(Ринат_102 @ 22.5.2024, 17:38) Да у...   22.5.2024, 18:07
|- - Ринат_102   Цитата(Гость @ 22.5.2024, 20:07) И какой ...   22.5.2024, 21:49
- - ученик 8 класса   Цитата(Ринат_102 @ 22.5.2024, 21:49) 1,5м...   22.5.2024, 22:45
- - Ринат_102   нашёл мастера УК, они сами могут менять вводный ав...   28.5.2024, 13:26
|- - Олега   Цитата(Ринат_102 @ 28.5.2024, 13:26) нашё...   29.5.2024, 1:20