Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отвалился ноль на трехфазном вводе

xobb1t
сообщение 25.5.2024, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 62264



Добрый день

Дано: терхфазный ввод в квартиру через автомат 32А. Далее в УЗО нейтраль и 3 фазы. после узо 4 потребителя (ванная комната, посудомойка, СВЧ и варочная поверхность на двух фазах)

Что случилось - из-за ошибки при монтаже щитка отвалился ноль с выхода УЗО на планку с потребителями после УЗО. Соответственно на потребителях после УЗО появилось 380в.

Варка выдала ошибку, после исправления в щитке - включается
Тэн полотенцесушителя в Ванной перестал подавать признаки жизни (видимо сгорел, хотя и не включали)
СВЧ печь завоняла и не включается (видимо сгорела)
Посудомойка вроде как включается, но еще не проверял циклы мойки.

СВЧ и Тэн под замену - ясно
Посудомойка могла пострадать?

Сообщение отредактировал xobb1t - 25.5.2024, 19:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
xobb1t
сообщение 27.5.2024, 0:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2024
Пользователь №: 62264



привет всем

Да, вопросик дурацкий.
Похоже что сгорел не ТЭН, а контроллер у него (Terma MOA).
СВЧ точно сгорела.

Посудомойку сегодня прогнали по короткому циклу - живая, что удивительно даже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены