Имеем электроустановку(конкретно кассу самообслуживания, устанавливаемую в общественных местах). Данная установка собирается из деталей(все листовой металл, кроме столешницы - нержавейка), предварительно окрашенных порошковой краской, затем собирается при помощи клепок(обычных и резьбовых + винт). Получаем конструкцию, которая не имеет(как повезет) электрической связи между деталями. Так как электроустановка оборудуется электрокомпонентами(монитор/пк/весы...), ее следует заземлить. Внутри корпуса размещена электрическая панель, которая имеет клеммник, куда приходит ~220, диф. автомат(С10А, 30ма) и бонки заземления на самой панели и ее крышке. На этой панели располагаются 2 сетевых фильтра от которых запитывается все оборудование комплектными сетевыми кабелями. Из-за технологии сборки(описал выше), которую мы не можем изменить, получается, что мне необходимо на электрической панели разместить PE шину и заземлить ~30 элементов отдельными проводниками), на каждый из которых нужно наварить бонку. И проблема в том что все части не имеют сварки, а клепаются. Это значит что мне нужно при заземлении корпуса, заземлить не в одной точке, а все 6 элементов(куб) из которых он состоит. Это будет выглядеть ужасно. Я такого нигде не встречал. До этого работал только с крупными электроустановками, имеющими в большинстве своем сварную конструкцию. Собственно вопрос. Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочих соединений металлоконструкций не более 0.05 ома.
Это было в устаревшем сейчас ПТЭЭП 2003 года, таблица 26 пункт 26.1 Но мы и до сих пор этим пользуемся. В ГОСТе по измерениям Р 50571.16 2007 года пункт 612.2, но там норма 0,05 ом отсутствует. И РД 153-34.0-20.525-00 по контролю ЗУ пункт 2.2. Эта норма есть. Возможно и в других документах эта норма есть. Буду рад, если Вам это подойдет, хотя врядли это произведёт эффект на технологов. Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.6.2024, 16:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 3:27 |
|
![]() |