Замена кабеля большего сечения на несколько более мелких

Павел47
сообщение 24.6.2024, 8:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ant29
сообщение 24.6.2024, 8:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Можно, только строго одного сечения