Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Замена кабеля большего сечения на несколько более мелких

Павел47
сообщение 24.6.2024, 8:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2024, 15:38
Сообщение #2





Гости






Цитата(Павел47 @ 24.6.2024, 8:38) *
... (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )

В чём причина такой замены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 4:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены