Доброго времени суток!
На даче столкнулся с необходимостью подключить откатные ворота (мотор 250 Вт) и 2 группы освещения к сети. Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза . Планирую на каждую группу потребителей сделать отдельный автомат. В связи с чем вопрос: стоит ли использовать общую нейтраль? Стоит ли тянуть защемление к общему контуру, если весь забор установлен на 2.5 м сваях? |
|
|
1.7.2024, 8:33
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.7.2024 Пользователь №: 62352 |
Спасибо! Но я не собирался объединять защитный ноль и нейтраль…
Вопрос в том, можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления |
|
|
1.7.2024, 9:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
... можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления Не стоит городить при смешных нагрузках три фазы (и 3 автомата. Для однофазных нагрузок показаны отдельные N проводники (как и РЕ).PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления При отсутствии соединения с РЕ питающей линии вы получаете для своего забора систему ТТ. Это 3 УЗОшки дополнительных.. Уж было сказано - "кроилово ведёт к попадалову".
|
|
|