Здравствуйте коллеги.
Просьба помочь с консультацией. Производим промышленное оборудование. Спроектировали и собрали установку мощностью 40 кВт. Нагрузка активная. В силу некоторой специфики конструкции, раскидать равномерно нагрузки по трём фазам не получилось. Поэтому, основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления. Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Сбалансировать нагрузки не получится. Применение трансформаторов только ухудшит положение. Я никаких таких требований для промышленных сетей не нашел. Балансирование нагрузок маловозможно. Применение специальных устройств вызовет ещё больше проблем. Ранее схема применялась более пяти лет и никаких проблем ни у кого не возникло. В требованиях ничего не нашел. Или не там искал. Вопрос - кто прав? |
|
|
9.7.2024, 11:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
... Если Ваш девайс вызывает перекос линейных напряжений, которые без него соответствовали всем нормам, кто в этом будет виноват? Энергоснабжающая организация или Ваш кривой девайс? "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения установлены межгосударственным ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия." Всегда считал что данный ГОСТ относится к качеству подаваемой энергии. Поправьте. ... Вопрос не стоит - как отбрехаться или как юридически ответить. Это понятно и будем разговаривать. В данном случае, уже просто интересно со стороны существующих норм и правил. Вот и я напомнил Ване Иванову - это для снабжающей организации... Вместо напоминаний лучше ГОСТ 32144-2013 почитай более внимательно, особенно это место:-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
9.7.2024, 14:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
лучше ГОСТ 32144-2013 почитай более внимательно, особенно это место.. А нахрена нам это место читать ? Тебе автор говорил, что заказчик является еще и сетевым владельцем ? Или владеет электростанцией ? А раз нет повода, то нехрен и питюкать. Хватаешь в интернетах что попадется, а после бодаешься на несколько страниц.Если Ваш девайс вызывает перекос линейных напряжений А Ваня уже и акт видел с энтими перекосами ? Его и Заказчик-то не видел, как я понял..кто в этом будет виноват? Тот, кто подписывал (утверждал) Проект, т.е. Заказчик, однозначно
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 14:09 |
|
|