Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заметил, он для двух идентичных трансформаторов, рядом расположенных, или двухтрансформаторных подстанций. Для отличающихся вводов надо перевернуть схему рубильников. Какие такие идентичные ? ![]() объект.. относится ко 2й категории эл снабжения. , то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
то это 2 независимых ввода от разных источников... Левый рубильник вверх, правый вниз и.. писец. Согласен, если на объекте РЩ формируется 2 категория. Если ввода сфазированы, кратковременная параллельность, для вывода из эксплуатации другого ввода, ничего страшного. В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников. В ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если ввода сфазированы.. Об этом сказано в # 1 ? Тогда зачем предполагать ?Мне такие изыски вовсе не попадались на практике. В такой ситуации правильнее один переключатель для двух независимых источников. Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателяВ ситуации, когда во ВРУ уже выполнена 2 категория, тогда схема "с крестом" для насосов вполне рабочая. Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 15:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Мне такие изыски вовсе не попадались на практике. Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт. Цитата Если нагрузка делится меж двумя источниками, нужны 2 переключателя С резервным источником вполне, с разделением нагрузки по вводам согласен. Цитата Только непонятно, а к чему там варианты (два) с соединением вводов меж собой и при этом половина нагрузок отключена? Есть такое. При питании от одного источника по двум линиям разницы нет хоть куда переключай. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я постоянно практикую при выводе транса 630 кВА в ремонт. А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2024, 21:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А мне это не понятно, для чего фазировка ? Только ради абсурдного подключения "креста" ? Нет никаких трудностей при стандартном (да, в стандартах) использовании, и уж точно - не хуже. Там везде напряжение не на ножи, а на губки рубильника подаётся. Можете привести стандарт (или иной документ) с подачей питания на нож ? Или типовой проект какой-то ? Да, правильно, с ножей должно сниматься. Рисунок попался неправильный. ![]() У самого были когда-то шкафы серии ВРУ-85..., был сам удивлен рисунку. Фазировка между двумя вводами нужна, хотя бы, чтобы насосы крутились в одну нужную сторону. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»