Здравствуйте коллеги.
Просьба помочь с консультацией. Производим промышленное оборудование. Спроектировали и собрали установку мощностью 40 кВт. Нагрузка активная. В силу некоторой специфики конструкции, раскидать равномерно нагрузки по трём фазам не получилось. Поэтому, основная нагрузка на 2 фазах. L1, L2 нагружены примерно по 20. L3 приблизительно равно 5. Нейтраль - только для управления. Заказчик устроил скандал - так нельзя. Но обосновать со ссылкой на нормали не может. Сбалансировать нагрузки не получится. Применение трансформаторов только ухудшит положение. Я никаких таких требований для промышленных сетей не нашел. Балансирование нагрузок маловозможно. Применение специальных устройств вызовет ещё больше проблем. Ранее схема применялась более пяти лет и никаких проблем ни у кого не возникло. В требованиях ничего не нашел. Или не там искал. Вопрос - кто прав? |
|
|
12.7.2024, 15:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Здесь кроме протекания тока по нейтральному проводу ничего существенного, влияющего на работу нагрузки не происходит: напряжения что на источнике, что на нагрузке одинаковые. Так бывает только в учебниках, где сопротивление нейтрального проводника условно считается равным нулю и создаётся иллюзия благополучия! В реальных трёхфазных электроустановках при нессимметричной нагрузке и протекании тока по нейтральному проводнику, имеющему отличное от нуля полное сопротивление Z, на этом сопротивлении возникает падение напряжения UN = I·Z, которое вызывает реальный перекос фазных напряжений. Например, при мощности активной однофазной нагрузки P = 20 кВт (20 000 Вт) и фазном напряжении U = 220 В сила тока в нейтральном проводе составит: I = P/U = 20 000/220 = 90,9 A. При Z = 1,0 Ом падение напряжения на нейтральном проводе составит: UN = I·Z = 90,9 × 1,0 = 90,9 В Это напряжение не только будет вызывать перекос фазных напряжений, но ещё будет присутствовать на занулённых корпусах электрооборудования, если не будут приняты дополнительные меры по его снижению! -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:30 |
|