Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Меры безопасности при использовании проточного водонагревателя для бассейна

viboxjuwin
сообщение 14.7.2024, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 56269



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, безопасно ли людям находиться в бассейне при работающем проточном водонагревателе 220 вольт с условием, что проточный водонагреватель подключен к контуру заземления и дифференциальному автомату с током утечки 10 ма? Требуется ли предусмотреть дополнительные методы защиты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 15.7.2024, 15:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:30) *
Ваня Иванов, а вы вообще в курсе...
Ваня Иванов не только в курсе, а лично принимал непосредственное участие в монтаже и последующих испытаниях системы кварцевого обеззараживания воды в городском бассейне, а также испытывал ещё много различного электрооборудования, о котором Вы даже не слышали в своих Киришах.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.7.2024, 21:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:15) *
лично принимал непосредственное участие в монтаже и последующих испытаниях ..
Ну все правильно.. Сам сляпал и сам же испытал для легкости приемки..
И примерно какого объема был тот городской бассейн ?

Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) *
Подскажите, пожалуйста, безопасно ли людям находиться в бассейне..
Бассейны бывают разные.. Но раз вы вторые сутки сюда не заглядываете.. то читайте нормативы самостоятельно.
Первейший из них на сегодня - это ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010. Что не поймёте - спросите ещё раз.

Сообщение отредактировал Олега - 15.7.2024, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viboxjuwin   Меры безопасности при использовании проточного водонагревателя для бассейна   14.7.2024, 19:21
- - Shura_with_KINEF   Что за бассейн? И.в. пластиковый, надувной, железо...   14.7.2024, 19:35
- - Ваня Иванов   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) ......   15.7.2024, 13:53
- - Shura_with_KINEF   Ваня Иванов, а вы вообще в курсе, сколько ещё элек...   15.7.2024, 14:30
|- - viboxjuwin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:3...   17.7.2024, 1:31
|- - Олега   Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) Басс...   17.7.2024, 8:15
|- - Sist   "Уместно ли заземлять гидроизолированную чашу...   17.7.2024, 9:20
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) Спас...   17.7.2024, 15:41
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2024, 15:4...   17.7.2024, 17:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:3...   15.7.2024, 15:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:15) Ва...   15.7.2024, 15:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:15) ли...   15.7.2024, 21:32
- - Sist   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 20:21) Тре...   15.7.2024, 15:40
- - Олега   "Проточный тип имеют все нагреватели, использ...   15.7.2024, 16:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 15:4...   16.7.2024, 14:43
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2024, 14:43) .....   16.7.2024, 18:59
- - Ваня Иванов   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) ......   17.7.2024, 15:15
- - viboxjuwin   А почему бы для увеличения безопасности не установ...   10.8.2024, 10:04
- - ___VITOS___   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) Здр...   16.8.2024, 19:38
- - Ваня Иванов   Нескромно цитировать самого себя, но я не гордый:Ц...   17.8.2024, 11:27
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.8.2024, 11:27) .....   17.8.2024, 15:23
- - gomed12   Не все так просто в расчете нагревателя для бассей...   17.8.2024, 17:53