Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Структура ЭТЛ , допускается ли совмещение и что должно быть в удостоверениях

An188
сообщение 15.7.2024, 17:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



Добрый день, на стадии перерегистрации ЭТЛ инспектор выписал несоответствия, среди которых было то, что в удостоверениях должности не совпадали со структурой согласно положения ЭТЛ.

Суть такая, что объемы по испытаниям небольшие, и сотрудники числятся на основных местах в других отделах (монтажное управление, отдел аскуэ) и одновременно выполняют, в случае необходимости, работы по испытаниям. У всех есть удостоверения, комиссия РТН, но должности по основному месту работы. Они кстати так же и члены внутренней комиссии. А я заявляю их как персонал ЭТЛ. Как мне грамотно подать документы? Не пересдавать же всем экзамены на новые корки (все отделы внутри одного ООО). И как мне оформить структурную схему, писать инженер ЭТЛ (совмещение)?. Так же и я, начальник другой лаборатории, и по совмещению и нач. ЭТЛ. В корках у меня должность того основного места работы, в этой же организации.

Если совсем на пальцах, то есть допустим главный инженер, у него корки с должностью главного инженера, и в этой же организации он выполняет функции начальника ЭТЛ, так и же и с остальными. Один только на основном месте в этл, но у него корки внутренней комиссии

Сообщение отредактировал An188 - 15.7.2024, 17:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 16.7.2024, 14:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(An188 @ 15.7.2024, 17:05) *
...на стадии перерегистрации ЭТЛ инспектор выписал несоответствия...
Нормальный инспектор должен был указать конкретные пункты нормативных документов, несоответствие которым он обнаружил, а не пороть отсебятину.

Если ваша лаборатория желает стать компетентной, а не лоховской ЭТЛ, она должна соответствовать всем требованиям действующего в РФ с 1.09.2019 г. межгосударственного ГОСТ 17025-2019:



Более полную информацию по данному вопросу можно найти здесь (перейти по ссылке) и здесь (перейти по ссылке)


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
An188
сообщение 16.7.2024, 18:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 10.6.2017
Пользователь №: 52411



[quote name='Ваня Иванов' date='16.7.2024, 15:37' post='595829']


Если ваша лаборатория желает стать компетентной, а не лоховской ЭТЛ,


Давайте введем обязательную аккредитацию всех ЭТЛ чтоб не были лошарами, в чем проблема, вот красота будет? icon_mrgreen.gif и не в какой-нибудь лоховской добровольной системе, а только в РА?

У меня вторая ИЛ аккредитованная в РА, очередное ПК прошел недавно (5-летнее, если Вы понимаете о чем речь), так что все эти ссылки давно видели и забыли.
По замечаниям должностей в структурной схеме и в корочках инспектор на 17025 не ссылался. А там где ссылался, перечислял тупо все подряд пункты, чтобы не промахнуться. Но это не суть. Если придираться к пунктам, я лучше еще одну аккредитацию пройду, если опять же Вы понимаете о чем речь.

Пока решили в ЭТЛ делать всех на совмещение 0,25 ставки (благо критериев по персоналу как в РА нет, кроме 5гр выше 1000 и 4 до 1000 по ПОТЭУ для ЭТЛ, и обучение (по спецработам со слов инспектора), кстати такого требования в нтд не припомню); и делать корки на ЭТЛ от внутренней комиссии всем, благо комиссия есть, хоть и корки у всех действующие от РТН.
Спасибо всем откликнувшимся. думал форум совсем мертвый.

gomed12
Вам не могу отдельно ответить, форум выдаёт ошибку. 1 вариант очень интересный, по 2 варианту, думаю в разрезе данного вопроса никому не интересно что написано в ДИ основных должностей.
Что думаете насчет решения выше, насчет совмещения и удостоверений от местной комиссии? В ДИ я не заостряю на этом внимание


Сообщение отредактировал An188 - 16.7.2024, 18:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.7.2024, 10:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(An188 @ 16.7.2024, 18:12) *
насчет совмещения и удостоверений от местной комиссии?

Структуру хотите оставлять существующую, т.е. создаете новые должности по-совместительству для ЭТЛ.
Есть некоторые ограничения по официальному совмещению внутри предприятия, например, элетрик электриком работать не может, только расширение зоны обслуживания, посмотрите ТК РФ, может внесли изменения, раньше так было. Так же думаю нельзя выписывать корки главному инженеру как инженеру ЭТЛ, т.к. у гл. инженера и так ЭТЛ в подчинении.
В протоколе гл. инженер должен расписаться как главный инженер при выполнении работ инженера ЭТЛ.
Поэтому или гл. инженера не включаете в ЭТЛ, а если есть такая необходимость, то надо менять структуру ЭТЛ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 7:10
Rambler's Top100     