Здравствуйте! Помогите, на станке Шкода главный двигатель постоянного тока работает некорректно, а проявляется виде то двигатель разгоняется, то тормозит и опять по новой. 5 минут поражает в таком режиме и все, потом работает нормально.
В чем может быть причина? |
|
|
17.7.2024, 10:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9131 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В чем может быть причина? Ну вон же на схеме станка, которую вы сюда запостили, в цепи катушки контактора К249 есть контакт реле К45. Когда это реле замкнуто, контактор втягивается и дает команду в привод на ускорение, а когда разомкнуто, то на замедление. -------------------- |
|
|