Меры безопасности при использовании проточного водонагревателя для бассейна

viboxjuwin
сообщение 14.7.2024, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 56269



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, безопасно ли людям находиться в бассейне при работающем проточном водонагревателе 220 вольт с условием, что проточный водонагреватель подключен к контуру заземления и дифференциальному автомату с током утечки 10 ма? Требуется ли предусмотреть дополнительные методы защиты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 15.7.2024, 14:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ваня Иванов, а вы вообще в курсе, сколько ещё электрооборудования используется в бассейнах для поддержания качества воды и создания всяких спецэффектов для купальщиков? Этот подогреватель и десятой доли не составляет от всего. И так, как вы, докапываться - не правильно.
Какая разница проточник стоит на подогрев воды бассейна или воды в душевой кабинке? Водогрей наверняка не самоделка, и в паспорте написано про область применения. Другое дело что основная масса их предназначена для чистой воды, а не "электролита" бассейна, который может быть губительным для подогревателя.
Почему у автора и спрашиваю: - о каком бассейне речь?
Тогда и говорить можно будет о мероприятиях и технических решениях, контурах заземления, уравнивании и выравнивании потенциалов.
И что за проточник в плане?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viboxjuwin
сообщение 17.7.2024, 1:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 13.10.2019
Пользователь №: 56269



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:30) *
Почему у автора и спрашиваю: - о каком бассейне речь?
Тогда и говорить можно будет о мероприятиях и технических решениях, контурах заземления, уравнивании и выравнивании потенциалов.

Спасибо вам за вопрос! Бассейн железобетонный. Уровень воды 120см. Бассейн находится в грунте (глубина заложения 145см). Контур заземления по системе ТТ находится в 18 метрах от чаши бассейна (три уголка 50*50*3000мм обвязанные полосой 50мм). Перед дифавтоматом бассейна на расстоянии около 25 метров установлено противопожарное УЗО 300ма.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:30) *
И что за проточник в плане?

Проточник в плане однофазный, не более 4.5 кВт. Бассейн размером 2*2м (4.8м3 объем) - по расчетам энергии до 2.5квт должно хватать для обогрева зимой до комфортных + 22 градусов в Подмосковье.

Цитата(Sist @ 15.7.2024, 15:40) *
Одним из требований к наземным бассейнам является эквипотенциальное заземление конструкции (до 1.5 м от воды) для равномерного перепада напряжения, Ручное отключение должно быть видно на расстоянии 1.5 м от воды бассейна и легкодоступно рядом с оборудованием для бассейна.

Спасибо за совет.
Уместно ли заземлять гидроизолированную чашу бассейна, делая ее дополнительным проводником тока, а человека, касающегося дна и стен, звеном цепи?

Насчёт ручного отключения совет хороший. Можно немного улучшить эту идею, применив датчик движения, который будет отключать 220 вольтное оборудование бассейна при обнаружении людей в нем. Как считаете?

Цитата(Олега @ 15.7.2024, 16:05) *

Спасибо! Обязательно ознакомлюсь.

Сообщение отредактировал viboxjuwin - 17.7.2024, 1:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.7.2024, 15:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3029
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) *
Спасибо вам за вопрос! Бассейн железобетонный. Уровень воды 120см. Бассейн находится в грунте (глубина заложения 145см). Контур заземления по системе ТТ находится в 18 метрах от чаши бассейна (три уголка 50*50*3000мм обвязанные полосой 50мм). Перед дифавтоматом бассейна на расстоянии около 25 метров установлено противопожарное УЗО 300ма.

У вас путаница в понятиях. То что вы назвали контуром, это очаг искусственного заземлителя, а контур, это по всему периметру объекта, в данном случае бассейна на расстоянии до 1 м уложенный в траншею горизонтальный заземлитель из стальной полосы с приваренными к ней очаговыми вертикальными заземлителями по кругу. Заземление - частный случай выравнивания потенциалов. Главная задача выравнять потенциал всех доступных для прикосновения токопроводящих частей, убрать шаговое напряжение, а не заземлить где-то там за забором электронагреватель, каким то ТТ типом заземления, которое ни кто не проверял. Птицу на проводе не бьёт током не потому, что опора заземлена, а потому, что лапы под одним потенциалом.

Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) *
Проточник в плане однофазный, не более 4.5 кВт. Бассейн размером 2*2м (4.8м3 объем) - по расчетам энергии до 2.5квт должно хватать для обогрева зимой до комфортных + 22 градусов в Подмосковье.

Прочитав не поверил, Ваня подтвердил.

Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) *
Уместно ли заземлять гидроизолированную чашу бассейна, делая ее дополнительным проводником тока, а человека, касающегося дна и стен, звеном цепи?

Не заземлять, а выполнить выравнивание потенциалов. А кто сказал, что гидроизоляция является электроизолятором (диэлектриком)? Есть сертификат?
Даже прозрачный скотч, которым любят в ЭТЛ защищать бирки с датой следующей проверки на СИЗ, по большому счёту не является изоляцией, поскольку ни кто канцелярский скотч специально не делал изоляционной лентой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.7.2024, 17:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2024, 15:41) *
Птицу на проводе не бьёт током не потому, что опора заземлена, а потому, что лапы под одним потенциалом.
А на высоковольтной линии говорят птицы на одной ноге сидят (и работники тоже), ибо шаговое напряжение уже приличное..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viboxjuwin   Меры безопасности при использовании проточного водонагревателя для бассейна   14.7.2024, 19:21
- - Shura_with_KINEF   Что за бассейн? И.в. пластиковый, надувной, железо...   14.7.2024, 19:35
- - Ваня Иванов   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) ......   15.7.2024, 13:53
- - Shura_with_KINEF   Ваня Иванов, а вы вообще в курсе, сколько ещё элек...   15.7.2024, 14:30
|- - viboxjuwin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:3...   17.7.2024, 1:31
|- - Олега   Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) Басс...   17.7.2024, 8:15
|- - Sist   "Уместно ли заземлять гидроизолированную чашу...   17.7.2024, 9:20
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(viboxjuwin @ 17.7.2024, 1:31) Спас...   17.7.2024, 15:41
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2024, 15:4...   17.7.2024, 17:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 14:3...   15.7.2024, 15:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:15) Ва...   15.7.2024, 15:41
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 15.7.2024, 15:15) ли...   15.7.2024, 21:32
- - Sist   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 20:21) Тре...   15.7.2024, 15:40
- - Олега   "Проточный тип имеют все нагреватели, использ...   15.7.2024, 16:05
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2024, 15:4...   16.7.2024, 14:43
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 16.7.2024, 14:43) .....   16.7.2024, 18:59
- - Ваня Иванов   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) ......   17.7.2024, 15:15
- - viboxjuwin   А почему бы для увеличения безопасности не установ...   10.8.2024, 10:04
- - ___VITOS___   Цитата(viboxjuwin @ 14.7.2024, 19:21) Здр...   16.8.2024, 19:38
- - Ваня Иванов   Нескромно цитировать самого себя, но я не гордый:Ц...   17.8.2024, 11:27
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.8.2024, 11:27) .....   17.8.2024, 15:23
- - gomed12   Не все так просто в расчете нагревателя для бассей...   17.8.2024, 17:53