Форумчане, столкнулся с интересным вопросом. К примеру имеется синхронный двигатель работающий в номинальном режиме(например СТД-1000). Характеристики возьмем следующие: Pн=1000 кВт, Uн=10 кВ, In=67 A, Iп/In=7, КПД=96%, cosf=0,9. В какой-то момент времени двигатель полностью разгружается, будто бы муфта на валу разъединилась. Двигатель будет работать на холостом ходу. Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора. Быть может кто-то делать модель синхронного компенсатора, в принципе тоже устроит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.7.2024, 11:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 11:05) *
В какой-то момент времени двигатель полностью разгружается, будто бы муфта на валу разъединилась. Двигатель будет работать на холостом ходу. Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора. Быть может кто-то делать модель синхронного компенсатора, в принципе тоже устроит.

СД на холостом ходу вырабатывает емкостную реактивную энергию, которую отдает в сеть 10 кВ. В этом режиме СД работает как компенсатор индуктивной реактивной энергии, которая индуцирована в сеть АД и др. потребителями индуктивной энергии.
С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору этой энергии, т.е. в низковольтной сети, что СД в данной ситуации не выполнит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 14:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62384



Цитата(gomed12 @ 16.7.2024, 11:34) *
СД на холостом ходу вырабатывает емкостную реактивную энергию, которую отдает в сеть 10 кВ. В этом режиме СД работает как компенсатор индуктивной реактивной энергии, которая индуцирована в сеть АД и др. потребителями индуктивной энергии.
С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору этой энергии, т.е. в низковольтной сети, что СД в данной ситуации не выполнит.

Это я понимаю, что при отсутствии нагрузки на валу СД работает как СК, вопрос в том какую энергию он потребляет из сети. Ведь работает то он также в двигательном режиме, если я все правильно понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 14:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 14:16) *
вопрос в том какую энергию он потребляет из сети.

Реактивную.
(Ща пользователь чукча набросится).
Коректнее не потребляет, а гоняет туда сюда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 15:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62384



Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 14:35) *
Реактивную.
(Ща пользователь чукча набросится).
Коректнее не потребляет, а гоняет туда сюда.

Не совсем корректно задал вопрос. Имелось в виду как ее рассчитать. Какие то методики по расчету или что-то подобное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 15:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 15:08) *
Не совсем корректно задал вопрос. Имелось в виду как ее рассчитать. Какие то методики по расчету или что-то подобное.

Ток холостого хода умножить на напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 16.7.2024, 15:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62384



Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 15:19) *
Ток холостого хода умножить на напряжение.

icon_biggrin.gif Это понятно, но как этот ток вычислить, если заводом-изготовителем синхронной машины эти данные не даны. А просчитать я это хочу теоретически, не имея возможно померить этот ток на реальной машине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2024, 15:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 15:22) *
icon_biggrin.gif Это понятно, но как этот ток вычислить, если заводом-изготовителем синхронной машины эти данные не даны. А просчитать я это хочу теоретически, не имея возможно померить этот ток на реальной машине.

Из тех данных, которые Вы привели, никак не посчитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 17.7.2024, 18:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62384



Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 15:31) *
Из тех данных, которые Вы привели, никак не посчитать.

Может на вашем опыте, есть какие-то экспериментальные данные. Хотя бы примерного соотношения Iн/Iп?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.7.2024, 19:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Cottonhurt @ 17.7.2024, 18:16) *
Может на вашем опыте, есть какие-то экспериментальные данные. Хотя бы примерного соотношения Iн/Iп?

Пусковой ток обычно Iп= (5...8 ) Iн
Учебник то по двигателям для училищ и техникумов почитай.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2024, 19:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cottonhurt
сообщение 18.7.2024, 9:20
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62384



Цитата(Dimka1 @ 17.7.2024, 19:05) *
Пусковой ток обычно Iп= (5...8 ) Iн
Учебник то по двигателям для училищ и техникумов почитай.

Ошибся, имел в виду Iн/Iхх
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Cottonhurt   Ток холостого хода синхронного двигателя   16.7.2024, 11:05
- - gomed12   Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 11:05) В к...   16.7.2024, 11:34
|- - Cottonhurt   Цитата(gomed12 @ 16.7.2024, 11:34) СД на ...   16.7.2024, 14:16
||- - Dimka1   Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 14:16) воп...   16.7.2024, 14:35
||- - Cottonhurt   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 14:35) Реактив...   16.7.2024, 15:08
||- - Dimka1   Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 15:08) Не ...   16.7.2024, 15:19
||- - Cottonhurt   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 15:19) Ток хол...   16.7.2024, 15:22
||- - Dimka1   Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 15:22) Эт...   16.7.2024, 15:31
||- - Cottonhurt   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 15:31) Из тех ...   17.7.2024, 18:16
|||- - Dimka1   Цитата(Cottonhurt @ 17.7.2024, 18:16) Мож...   17.7.2024, 19:05
|||- - Cottonhurt   Цитата(Dimka1 @ 17.7.2024, 19:05) Пусково...   18.7.2024, 9:20
||- - zoog   Цитата(Dimka1 @ 16.7.2024, 16:31) Из тех ...   19.7.2024, 17:10
|- - Sist   Цитата(gomed12 @ 16.7.2024, 11:34) разгру...   19.8.2024, 17:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Cottonhurt @ 16.7.2024, 11:05) ......   17.7.2024, 20:10
- - Sist   На холостом ходу ток статора эд.двигателя упадет, ...   17.8.2024, 17:14
- - Ваня Иванов   Цитата(Sist @ 17.8.2024, 17:14) На холост...   18.8.2024, 14:45
|- - Sist   U-образные характеристики синхронного двигателя ...   18.8.2024, 21:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Sist @ 18.8.2024, 21:56) ...при ум...   19.8.2024, 15:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 4:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены