Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2024 Пользователь №: 62394 ![]() |
Добрый день. В общем со столба заходит 15квт на 3 фазах, от автомата с фазы A идёт СИП 16мм в дом. Можно ли часть нагрузки кинуть на 2 фазу, оставив 3 фазу пустой. И какой кабель нужен, при потребление максимум 6квт?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
120 м для СИП-16 это много, большие потери.
Как вариант СИП посадить на две фазы, т.е. 380 В. Около дома, или в доме поставить однофазный трансформатор 380/220 киловатт на 10 с АВИТО, например. С трансформатора можно будет снять 8 - 9 КВт 220 В, не выходя за пределы 25 А со счётчика по двум фазам. После трансформатора возможны варианты системы электроснабжения: IT или TN, в ТТ особого смысла нет. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |