Распределение нагрузки

hezome
сообщение 18.7.2024, 6:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.7.2024
Пользователь №: 62394



Добрый день. В общем со столба заходит 15квт на 3 фазах, от автомата с фазы A идёт СИП 16мм в дом. Можно ли часть нагрузки кинуть на 2 фазу, оставив 3 фазу пустой. И какой кабель нужен, при потребление максимум 6квт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 18.7.2024, 14:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2956
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



120 м для СИП-16 это много, большие потери.
Как вариант СИП посадить на две фазы, т.е. 380 В. Около дома, или в доме поставить однофазный трансформатор 380/220 киловатт на 10 с АВИТО, например. С трансформатора можно будет снять 8 - 9 КВт 220 В, не выходя за пределы 25 А со счётчика по двум фазам.
После трансформатора возможны варианты системы электроснабжения: IT или TN, в ТТ особого смысла нет.


--------------------