Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Сколько мощности приходится на дом? , На сколько ампер можно ставить автоматы.

Ktorr
сообщение 12.7.2008, 17:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 11321



Здравствуйте. Господа профессионалы подскажите пожалуйста чайнику.
В жилом поселке (деревня) 80 домов . Поставили трансформатор ТМГ - 160 КВА. Сколько мощности КВТ приходится на один дом (на сколько Ампер можно ставить автоматы) , кто говорит на 50 , а кто на - 40А. И где это точно можно узнать? Я слышал про какой-то коэффициент. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 13.7.2008, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17509
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Почти год назад от г-н Кузьменко В.В.:
"Коэффициент использования (Ки) - отношение СРЕДНЕЙ активной мощности (Рс) к ее номинальному значению (Рн), т.е. Ки = Рс / Рн. Коэффициент использования, как и средняя нагрузка, относится, как правило, к смене с наибольшей загрузкой приемников и является основным показателем графика нагрузки.
Ки, как правило, задается технологами в прямом или косвенном выражении. Например, технологи устанавливают электрозадвижку и говорят, что нагрузка на валу будет такая-то. Ты выбираешь электродвигатель, пересчитываешь нагрузку в мощность, а дальше: Ки=Рнагрузки на валу/Рном.
А могут технологи выбрать насос, например 900 кВт и сказать, что, в основном, он будет загружен на 700 кВт, отсюда Ки=700/900=0,78.
Коэффициент спроса, как коэффициент максимума, относится обычно к групповым графикам. Коэффициентом спроса по активной мощности (Кс) называется отношение расчетной (потребляемой) активной мощности (Рр) к номинальной (установленной – Рн) активной мощности групп приемников, т.е. Кс = Рр / Рн. Принимается по справочным материалам. Может быть определен по методу упорядоченных диаграмм, для максимумов различных временных промежутков Т (отличных от 0,5 часа).
В итоге, для цеховых и главных трансформаторов Расчетный коэффициент спроса КсТ=КиТ."

По удельным мощностям. Хотелось бы, чтобы изобревшие их научные работники жили по этим нормам всю свою жизнь. Хотя для "расчета" понятно удобнее - перемножил две цифирьки и гуляй.

Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2008, 8:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 0:32