Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Выбор типа трансформатора в деревню , Симметрирующее устройство, соединение обмоток

Село
сообщение 16.7.2024, 14:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62386



Доброго дня!
Ситуация: 9 домов, все на одной фазе. 2 из них подали заявление на подключение 3 фаз (по 861-му постановлению). У региональных Россетей (как всегда) дефицит всего и возник вопрос о приобретении нового трансформатора за свой счет.
Вопрос: Какой трансформатор выбрать:
- мощность (понижение с 10 кВ линии);
- с симметрирующим устройством или без;
- тип соединения обмоток ("звезда", "треугольник", "зигзаг" или их комбинация).
В части мощности нужна перспектива на увеличение, т. к. 7 собственников смотрят на "эксперимент" других двух/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 20.7.2024, 9:45
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10819
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня вооще такое ощщущение, что у них ОМ-10 10\0,23 на всю деревню.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2024, 13:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Село
сообщение 20.7.2024, 16:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2024
Пользователь №: 62386



Цитата(Roman D @ 20.7.2024, 9:45) *
У меня вооще такое ощщущение, что у них ОМ-10 10\0,23 на всю деревню.

Сейчас так и есть.

Цитата(с2н5он @ 20.7.2024, 7:27) *
передать не сможете, только продать и вот тут они могут выставить свои требования

Почему передать(подарить) не сможем?


Цитата(с2н5он @ 20.7.2024, 7:27) *
Трансформаторы ТМГСУ, ТМГСУ11 обеспечивают поддержание симметричности фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой. Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов серии ТМГСУ в среднем в три раза меньше, чем у трансформаторов с соответствующими параметрами без симметрирующего устройства

Т.е. ТМГСУ и ТМГ с обмотками "звезда-загзаг" - одно и то же? Или ТМГСУ все же более экономичен?

Цитата(Гость @ 20.7.2024, 11:56) *
На мой взгляд, ТС бежит впереди паровоза. Перед приобретением транса надо получить согласованные техусловия от снабжающей организации, должно быть проектное решение (типовое или индивидуальное).
И только после того, как пройдёте все этапы согласования, думать о покупке транса. имх

Почему Россети не могут просто донавесить 3-й провод к существующей одно-фазной линии и переключить в месте ответвления фидера на деревню "N" на одну из фаз и этим ограничиться? Так-то по ТУ они должны провести реконструкцию линии с заменой опор на бетонные по всей ее длине, но на это у них (по их заверениям) нет средств. Отсюда выбор не велик: либо ждать неопределенное время, либо решить этот вопрос сейчас, вложившись в ТП.

Цитата(случайный @ 20.7.2024, 12:02) *
Выше вам дали правильный совет - заручитесь поддержкой местной администрации. В одиночку Россети будут от вас просто отмахиваться. имхо


У местной администрации денег еще меньше, чем у Россетей. А с 01.01.2024 у них еще забрали администрарование доходов с аренды земельных участков. Так что на них рассчитывать не приходится. Сейчас с Россетями договорились, что они модернизируют линию в формате "эконом", а мы покупаем за свой счет ТП.

Сообщение отредактировал Село - 20.7.2024, 16:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.7.2024, 0:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7224
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Село @ 20.7.2024, 16:18) *
а мы покупаем за свой счет ТП.

По внесенным изменениям в правила технологического присоединения в 2024 г это называется инвестирование работ Россетей, с которого вы должны получать доход.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Село   Выбор типа трансформатора в деревню   16.7.2024, 14:07
- - Ваня Иванов   Цитата(Село @ 16.7.2024, 14:07) ...9 домо...   17.7.2024, 17:16
|- - Село   Цитата(Ваня Иванов @ 17.7.2024, 17:16) Оч...   18.7.2024, 10:44
|- - с2н5он   Цитата(Село @ 18.7.2024, 10:44) Иначе 3 ф...   18.7.2024, 14:34
|- - Гость   Цитата(Село @ 18.7.2024, 10:44) Есть ТУ н...   19.7.2024, 18:30
|- - Село   Цитата(Гость @ 19.7.2024, 18:30) У поселе...   19.7.2024, 22:13
- - Roman D   Предполагаю, у продавана 1 киловатт по 10 кВ замет...   18.7.2024, 14:12
|- - Село   Цитата(Roman D @ 18.7.2024, 14:12) К тако...   18.7.2024, 18:06
|- - с2н5он   Цитата(Село @ 18.7.2024, 18:06) ТП предпо...   20.7.2024, 7:27
- - Roman D   У меня вооще такое ощщущение, что у них ОМ-10 10...   20.7.2024, 9:45
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 20.7.2024, 9:45) У меня ...   20.7.2024, 11:56
|- - Село   Цитата(Roman D @ 20.7.2024, 9:45) У меня ...   20.7.2024, 16:18
|- - с2н5он   Цитата(Село @ 20.7.2024, 16:18) Почему пе...   20.7.2024, 16:30
||- - Село   Цитата(с2н5он @ 20.7.2024, 16:30) Россети...   20.7.2024, 21:51
|- - gomed12   Цитата(Село @ 20.7.2024, 16:18) а мы поку...   21.7.2024, 0:14
||- - Село   Цитата(gomed12 @ 21.7.2024, 0:14) По внес...   21.7.2024, 16:53
|- - Roman D   Цитата(Село @ 20.7.2024, 16:18) Т.е. ТМГС...   21.7.2024, 7:13
- - случайный   Выше вам дали правильный совет - заручитесь поддер...   20.7.2024, 12:02


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 7:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены