Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Звезда-треугольник , Межфазное замыкание

Михалыч 777
сообщение 20.7.2024, 0:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.7.2024
Пользователь №: 62405



Доброго времени суток! Первый раз здесь, есть необходимость обратиться к профессионалам, тк вопрос возможно шире чем те знания которые в моей голове)
Есть на обслуживании два чиллера, машина для подготовки холодоносителя, гликоль. Сердце чиллера-компрессор. Компрессор винтовой, внутри обыкновенный электромотор, вал - это винт, который собирает пары фреона и создает давление, мотор вращается с одинаковой скоростью, производительность меняется за счет переключения электроклапанов установленных на корпусе компрессора, в свою очередь они открывают-закрывают байпасы определенного сечения, по заданию контроллера который следит за процессом по показаниям датчиков.
Этот контроллер дает команду на переключение звезда-треугольник, на выходе простые реле кат 24В, контактами подают напряжение на три контактора фирмы Шнайдер 225А, на выходе одного основного контактора стоит тепловое реле, настройка 120А. На всех контакторах есть допконтакты которые блокируют случайное включение одного контактора, пока не отключится другой. Питание компрессора защищают вставки 350А, напряжение 3ф 400в.
Оборудование работало более 10 лет без проблем. Суть самой проблемы. Оборудование встает в аварию, выясняется что одина вставка перегорела, в электрощитовой тоже сработал автоматический выключатель (на какую величину не могу сказать, надо уточнять), вскрытие крышек контакторов и визуально наблюдаем залипшие все три контакта(отрывали) пускателя который замыкает три конца обмоток вместе и залипшие контакты пускателя котрый должен подключить обмотки в треугольник. На двух контактах из трех видны следы дуги, на обоих контакторах. Тепловое реле не отработало, в рабочем состоянии, третий - основной контактор в рабочем состоянии.
Это уже второй случай, после первого заменили оригинальные контакторы, проверили алгоритм работы команд переключения, ни чем не отличается от соседних чиллеров. Сначала включается контактор на звезду, через секунду включается основной контактор, через две секунды контактор на треугольник, у него питание катушки происходит через допконтакты основного и допконтакты контактора который отрабатывает первый, в звезду. Пробовали без питающего напряжения при сработке схемы в треугольник, отверткой нажимать на тот контактор который в звезду, при этом цепь контактора в треугольник разрывается, он отпускает. Все типа работает.
После первого случая и замены контакторов, компрессор проработал почти месяц, токи в норме, перекоса нет.
Мои предположения по поводу самого компрессора не имеют подтверждения, тк основной контактор в рабочем состоянии, нет приваривания контактов, тепловое реле не отработало, но и кнопка тест вроде как не отработала, надо перепроверить. Однозначно что то происходит между переключающимися контакторами, тк они связаны между собой и при замыкании обоих одновременно, так бы и произошло! Но блокировки работают! Возможно все происходит в два этапа или три, но смущает что если контактор залип, то допконтакты не отпускают и на треугольник контактор не включится. Так же блокировка происходит на допконтактах контактора подключающего треугольник, если бы он залип, то контактор в звезду не включился бы и компрессор работал в треугольник постоянно. Но картина такая, что оба контактора включились одновременно, контакты приварились все. По времени переключения в соседних чиллерах все происходит так же. на изоляцию не замерял мегаометром. Нужна причина, чтобы ее устранить.

Сообщение отредактировал Михалыч 777 - 20.7.2024, 9:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 24.7.2024, 8:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если контактор , который замыкает звезду приварился , значит можно со 100 % уверенностью утверждать , что в момент переключения он был во включенном состоянии и то что на третьем пускателей есть следы дуги это говорит что через него проходил ток короткого замыкания. Могу назвать возможные три причины, почему так произошло. Первая причина блок контакт , который отвечает за блокировку включение третьего пускателя , формирующего треугольник, по какой-то причине остался включенным. Может так быть, при проверке всё работает , 500 раз отключает , на 501 происходит сбой, грязь попала, контакт заело и т д.. была ли замена этого блок контакта при замене пускателя если он установлен отдельно?
Причина вторая , при отключении этого пускателя, пускатель подклинил по причине механического загрязнения магнитной системы при этом блок контакт успел замкнуть цепь, а одинсиловой контакт или несколько остались включены.
Третья причина, ваш контроллер даёт дребезг, при запуске происходит многократная команда перехода со звезды на треугольник и наоборот в течение короткого времени. При этом на силовых контактов магнитного пускателя возникает сильная дуга которая не успевает потухнуть до включения магнитного пускателя.

Недавно производил ремонт схемы управления двигателя мощностью 160 кВт, плавный запуск звезда треугольник с похожими симптомами. После недели работы, силовые контакты второго и третьего пускателя приваривались и выгорали. Обнаружил две неисправности, первая отсутствовала блокировка на включение второго магнитного пускателя который замыкает звезду. На пускатели который замыкает треугольник блокировка была. Вторая причина слишком мало было отрегулировано времени на переключение, двигатель не успевал разогнаться и переключение происходило на пусковых токах. После устранения этих неисправностей , дробилка работает уже 3 месяца.

Сообщение отредактировал rosck - 24.7.2024, 8:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михалыч 777
сообщение 27.7.2024, 20:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 19.7.2024
Пользователь №: 62405



Цитата(rosck @ 24.7.2024, 10:48) *
Если контактор , который замыкает звезду приварился , значит можно со 100 % уверенностью утверждать , что в момент переключения он был во включенном состоянии и то что на третьем пускателей есть следы дуги это говорит что через него проходил ток короткого замыкания. Могу назвать возможные три причины, почему так произошло. Первая причина блок контакт , который отвечает за блокировку включение третьего пускателя , формирующего треугольник, по какой-то причине остался включенным. Может так быть, при проверке всё работает , 500 раз отключает , на 501 происходит сбой, грязь попала, контакт заело и т д.. была ли замена этого блок контакта при замене пускателя если он установлен отдельно?
Причина вторая , при отключении этого пускателя, пускатель подклинил по причине механического загрязнения магнитной системы при этом блок контакт успел замкнуть цепь, а одинсиловой контакт или несколько остались включены.
Третья причина, ваш контроллер даёт дребезг, при запуске происходит многократная команда перехода со звезды на треугольник и наоборот в течение короткого времени. При этом на силовых контактов магнитного пускателя возникает сильная дуга которая не успевает потухнуть до включения магнитного пускателя.

Недавно производил ремонт схемы управления двигателя мощностью 160 кВт, плавный запуск звезда треугольник с похожими симптомами. После недели работы, силовые контакты второго и третьего пускателя приваривались и выгорали. Обнаружил две неисправности, первая отсутствовала блокировка на включение второго магнитного пускателя который замыкает звезду. На пускатели который замыкает треугольник блокировка была. Вторая причина слишком мало было отрегулировано времени на переключение, двигатель не успевал разогнаться и переключение происходило на пусковых токах. После устранения этих неисправностей , дробилка работает уже 3 месяца.

Доброго времени суток! Вчера были на объекте, промегерили сразу компрессор, обмотки, 500 мОм, решили что этого достаточно, проверили еще раз алгоритм переключения, все как в учебнике! Принудительно запустили в звезде, два раза по три минуты, токи в норме. Решили применить таймер в цепи блокировки контактора на треугольник с целью развести по времени переключение звезды на треугольник. Получилось смешно, мотор все равно на валу имеет насосную часть, нагрузку и при переключении с нашей задержкой в 0.5 сек успевал остановиться, токи пусковые в треугольнике такой величины, что сработал автомат в электрощитовой номиналом в 650!!! Вставки не успевали перегореть, они на 355А. Зато проверили все контакты на супермаксимальные токи) Решили эксперименты свернуть и восстановили заводскую схему. Там по времени алгоритм такой, включается в звезду, через 2-3 секунды включается основной и через 2 секунды срабатывают одновременно контактор на треугольник замыкание и контактор звезда на размыкание. На соседних агрегатах происходит так же по времени. Вы можете сказать, что типа он не успел разогнаться в звезде! Но насосная часть на валу механически и сколько то процентов нагрузки существует. Могу сказать при нормальной работе, когда давление газов на выходе компрессора рабочее для фреона R134 10 bar, то при остановке это давление раскручивает ротор в обратную сторону на 3-4 оборота. Отработал три полных цикла, замечаний нет. Агрегат законсервировали, тк причину не нашли.
По поводу ваших версий, очень интересные варианты! Электрически блокировка есть через допконтакты, так сделано, что в звезду не включится пока в треугольник притянут, а контактор треугольника не включится пока в звезду не отпустит и основной кнотрактор не притянется, цепь катушки контактора треугольника последовательно через допконтакты обоих контакторов (основной и звезда). Зависание -залипание может конечно, но на выходе с контроллера стоят слаботочные реле и они повторяют алгоритм работы, те контроллер задает время переключения, те, если он переключает с звезды на треугольник, то напряжение на контактор звезды он снимает, питание катушки прекращается. Так же и пока притянут контактор звезда, реле контактора треугольника не замкнуто.
Получается версия по поводу дребезга контроллера наиболее вероятная. Мы думали про это, но знаете что смущает, если бы дуга зажглась внутри контактора или сразу двух, а на нем одета глухая крышка с пламегасителем, то просто выгорело все и на этом все закончилось когда сработал автомат в щитовой или вставки. А у нас приваренные контакты все шесть на контакторах Треугольник и Звезда.... при чем видно что они все разошлись брызгами, те был ток короткого замыкания и дуга как следствие или прелюдия! И та группа контактов где дуга не горела, так же приварилась. Вот этот режим работы у меня лично в голове не моделируется(( они электрически одновременно не могут включится и допконтакты на звезде должны замкнуться, когда контактор отпустил. Конечно дребезг, это означает большую частоту переключения, инерционность механической части контактора...
Как уйти от проблемы? Или ее исключить? Собрать схему запуска компрессора взяв ОДИН сигнал из трех слаботочных реле и далее запускать все три контактора соблюдая временной интервал?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.7.2024, 7:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Михалыч 777 @ 27.7.2024, 20:50) *
Доброго времени суток! Могу сказать при нормальной работе, когда давление газов на выходе компрессора рабочее для фреона R134 10 bar, то при остановке это давление раскручивает ротор в обратную сторону на 3-4 оборота. Отработал три полных цикла, замечаний нет. Агрегат законсервировали, тк причину не нашли.

Этого не должно быть


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михалыч 777   Звезда-треугольник   20.7.2024, 0:22
- - moshkarow   Сначала включается контактор на звезду, через секу...   20.7.2024, 9:05
- - Костян челябинский   Реле времени (а они у вас скорее всего в виде пнев...   20.7.2024, 11:34
- - Михалыч 777   Временем командует контроллер, он через промежуточ...   20.7.2024, 21:54
|- - Dimka1   Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 21:54) Вр...   21.7.2024, 0:00
|- - Михалыч 777   Цитата(Dimka1 @ 21.7.2024, 2:00) На Вашем...   21.7.2024, 20:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 0:22) ......   20.7.2024, 23:30
|- - moshkarow   Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2024, 23:30) Ув...   21.7.2024, 6:47
- - gomed12   Предположу, что необходимо обратить внимание на кл...   21.7.2024, 0:01
- - Гость   Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2024, 23:30) .....   21.7.2024, 17:54
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 21.7.2024, 17:54) Вам Ваня...   21.7.2024, 19:21
|- - Михалыч 777   Цитата(moshkarow @ 21.7.2024, 21:21) Кто ...   21.7.2024, 21:01
|- - gomed12   Цитата(Михалыч 777 @ 21.7.2024, 21:01) Кл...   22.7.2024, 7:10
- - Костян челябинский   Опять ванятка поддакивает сам себе в виде гостя   21.7.2024, 17:57
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 21.7.2024, 17...   21.7.2024, 20:32
- - moshkarow   Но почему тогда это же произошло в контакторе Звез...   21.7.2024, 21:27
|- - Михалыч 777   Цитата(moshkarow @ 21.7.2024, 23:27) Но п...   22.7.2024, 6:49
|- - Костян челябинский   Цитата(Михалыч 777 @ 22.7.2024, 9:49) а н...   22.7.2024, 8:06
|- - случайный   Цитата(Михалыч 777 @ 22.7.2024, 6:49) Ест...   22.7.2024, 9:52
- - с2н5он   измерением сопротивления обмоток   22.7.2024, 6:59
|- - Михалыч 777   Цитата(с2н5он @ 22.7.2024, 8:59) измерени...   22.7.2024, 18:24
- - rosck   Если контактор , который замыкает звезду приварилс...   24.7.2024, 8:48
|- - Михалыч 777   Цитата(rosck @ 24.7.2024, 10:48) Если кон...   27.7.2024, 20:50
|- - moshkarow   Цитата(Михалыч 777 @ 27.7.2024, 20:50) До...   28.7.2024, 7:27
|- - rosck   Цитата(Михалыч 777 @ 27.7.2024, 21:50) Ре...   28.7.2024, 18:39
- - Roman D   Недавно попался контактор, который медленно отвали...   24.7.2024, 11:39
- - sasha4312   Срабатывание или временное залипание силовых конта...   25.7.2024, 10:39
- - Гость_asd_*   Что такое двойная защита ? Есть блокировка ( эле...   25.7.2024, 17:33
|- - sasha4312   Цитата(Гость_asd_* @ 25.7.2024, 17:33) Чт...   25.7.2024, 22:36
- - Гость_asd_*   прошу извинить . Контакторов   25.7.2024, 17:35
- - sasha4312   Могу предложить попробовать вариант для умелых ру...   28.7.2024, 8:39
|- - moshkarow   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 8:39) А луч...   28.7.2024, 9:36
|- - Михалыч 777   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 10:39) Могу...   29.7.2024, 7:36
|- - Гость_asd_*   Цитата(Михалыч 777 @ 29.7.2024, 7:36) Я д...   29.7.2024, 8:52
|- - Михалыч 777   Цитата(Гость_asd_* @ 29.7.2024, 10:52) ре...   9.8.2024, 20:53
|- - moshkarow   Цитата(Михалыч 777 @ 9.8.2024, 20:53) Зам...   10.8.2024, 8:42
- - Костян челябинский   sasha4312, а самое главное, это молчать как партиз...   28.7.2024, 8:54
|- - sasha4312   Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 8...   28.7.2024, 9:36
|- - Костян челябинский   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 11:36) Релю...   28.7.2024, 9:41
- - moshkarow   Расскажите как это все работает ?   28.7.2024, 9:30
- - Костян челябинский   Как работает понятно. Пока не прекратится ток в це...   28.7.2024, 9:32
- - moshkarow   Цитата(Михалыч 777 @ 20.7.2024, 0:22) три...   28.7.2024, 9:34
- - sasha4312   А Вы сомневаетесь? Впрочем, если реле подключить к...   28.7.2024, 9:52
|- - Костян челябинский   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 11:52) А Вы...   28.7.2024, 9:59
|- - sasha4312   Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 9...   28.7.2024, 10:39
|- - Костян челябинский   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 12:39) Можн...   28.7.2024, 10:54
||- - sasha4312   Цитата(Костян челябинский @ 28.7.2024, 10...   28.7.2024, 11:43
|- - moshkarow   Цитата(sasha4312 @ 28.7.2024, 10:39) Толь...   28.7.2024, 11:19
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 28.7.2024, 13:18) Иэк ...   28.7.2024, 11:20
- - moshkarow   не нужно городить огород . Схема типовая . 100 лет...   28.7.2024, 10:06
|- - Костян челябинский   Цитата(moshkarow @ 28.7.2024, 12:06) Я сп...   28.7.2024, 10:13
- - Костян челябинский   sasha4312, ваши умозаключения строятся вокруг двух...   28.7.2024, 12:32
- - sasha4312   А я и не собирался что-то здесь серьёзно проектиро...   28.7.2024, 13:07
- - moshkarow   На время переключения со звезды на треугольник отк...   29.7.2024, 6:57
- - Ваня Иванов   Цитата(moshkarow @ 29.7.2024, 6:57) ...мы...   30.7.2024, 14:47
- - Гость   ,знакомая ситуация, при разгоне на звезде, в систе...   22.10.2024, 21:05
- - чукча   А УПП поставить её величество жаба не побеждается.   23.10.2024, 17:54
- - Гость   Цитата(чукча @ 23.10.2024, 17:54) А УПП п...   24.10.2024, 10:57


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены