Защитный ноль в квартире

JazzBlues
сообщение 5.8.2024, 10:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2024
Пользователь №: 62443



День добрый. Я в электрике не разбираюсь, но т.к. стоит вопрос замены проводки в квартире, приходится ковыряться.

Собственно, в чем вопрос.

Дом старый, заземления в щитке не предусмотрено. Изначально я планировал делать по самой типовой схеме: фаза и ноль заходит через двухполюсной вводной автомат, от него фаза по групповым автоматам, с нагрузки возвращается провод на нулевую шину и с нее обратно на вводной автомат. Ну, естественно, с установкой в схему реле напряжения и узо, но это пока не так важно.

Вызвал электрика, чтобы убедиться в правильности своей схемы. Тот сразу все перечеркнул, и сказал, что в этих домах так делать не принято. Его схема: через оба полюса вводного автомата заходит ТОЛЬКО фаза (с перемычкой на входе). Дальше два этих фазных проводника разводятся каждый на свою группу автоматов, с групповых автоматов фаза идет на розетку (нагрузку), а вот уже с розетки возвращается не один, а два провода - ноль рабочий и ноль защитный, каждый на свою шину в щитке. Ноль рабочий подключается естественным образом в подъездном щитке, а вот защитный он предложил просто прикрутить болтом к корпусу этого щитка. При этом он очень настаивал на том, что реле напряжения в наших домах нафиг не нужно, т.к. скачков нет.

Насколько я понял, смысл в том, что это защитит меня от обрыва нуля, если таковой произойдет. Но мне почему-то нутро подсказывает, что в этой схеме что-то не так и это чрезмерное усложнение ради ничего.

Очень долго курил форумы по этой теме, в целом (как лично мне видится) обрыв нуля связан с тем, что сечение проводника не держит нагрузку. Но по моей схеме предусмотрена нормальная медная проводка по 2.5 кв.мм. на розетки и 4 кв.мм. на кухню (даже не одной линией). Плюс реле напряжения на входе и два отдельных узо (одно общее и одно на мокрые зоны). Я просто не могу представить, как в этой схеме может хоть что-то отгореть. У меня даже нагрузки толком нет. Ни навороченной духовки, ни даже мощной электроплиты (стоит самая простенькая на 2 конфорки).

И еще, я так до сих пор и не понял, что произойдет с электрикой в квартире, если ноль где-то отгорит. Ток будет течь по защитному нулю, или защитный ноль даст КЗ в щитке и у меня вырубит автоматику?


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.8.2024, 14:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
Дом старый, заземления в щитке не предусмотрено.
Нейтраль по любому заземлена (проводник выполняет функции рабочего и защитного нулевого проводника. Обратите внимание на нейтраль в этажном щитке, она стопудово соединена с корпусом щитка и с трубами электропроводки на лестнице.

Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
фаза и ноль заходит через двухполюсной вводной автомат,
Рабочий ноль - через автомат. Защитный ноль - только напрямую, без каких либо отключалок.

Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
Его схема: через оба полюса вводного автомата заходит ТОЛЬКО фаза (с перемычкой на входе).
МОнтер не задумался про сечение вводного кабеля, скорее всего..

Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
т защитный он предложил просто прикрутить болтом к корпусу этого щитка.
Защитный следует прикрутить к нулевой шпильке в этажном щитке.

Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
в целом (как лично мне видится) обрыв нуля связан с тем, что сечение проводника не держит ...
Чаще обрыв нуля не в квартире, а в этажных щитках (или в ГРЩ). И как правило, это из-за разгильдяйства коммунальных мОнтеров, не выполняющих элементарного подтягивания болтиков и гаечек. Поверьте жилконторскому работнику.. ))

Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) *
что произойдет с электрикой в квартире, если ноль где-то отгорит.
С электрикой - ваще ничего (тока работать не будет). Появление на корпусах оборудования фазы - грозит вам и вашим домашним (включая живность) неприятностями, вплоть до летальных.. icon_cry.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JazzBlues
сообщение 5.8.2024, 14:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2024
Пользователь №: 62443



Цитата(Олега @ 5.8.2024, 14:01) *
Нейтраль по любому заземлена (проводник выполняет функции рабочего и защитного нулевого проводника. Обратите внимание на нейтраль в этажном щитке, она стопудово соединена с корпусом щитка и с трубами электропроводки на лестнице.

Рабочий ноль - через автомат. Защитный ноль - только напрямую, без каких либо отключалок.

МОнтер не задумался про сечение вводного кабеля, скорее всего..

Защитный следует прикрутить к нулевой шпильке в этажном щитке.

Чаще обрыв нуля не в квартире, а в этажных щитках (или в ГРЩ). И как правило, это из-за разгильдяйства коммунальных мОнтеров, не выполняющих элементарного подтягивания болтиков и гаечек. Поверьте жилконторскому работнику.. ))


Я если честно даже не планировал электрика звать, сделал бы типовую схему, но большая часть проблем, увы, в подъездном щитке. Как минимум сечение кабелей.
По своей схеме я планировал купить автомат на 40А или 50А, от него завести в квартиру кабель на 6 кв.мм., этим же кабелем выполнить разводку в квартирном щитке, а уже по квартире вести 4 и 2.5 кв.мм (кухня и все остальное, соотв). Единственная проблема в этой схеме это сечение проводов от магистрали до вводного автомата. Много кого просил о помощи с заменой (энергосбыт, управляйка, частные электрики), все отказывают по разным причинам. Этот электрик тоже отказал, т.к. под напряжением работать не будет, как и ждать возможности отключения подъезда. Думаю просто попросить его показать, как и куда прокладывать провода, а потом попытаться договориться с аварийщиками и по-быстрому переключить самому, когда будет готова проводка в квартире.

Но это все не важно, на самом деле. Проблему подключения к магистрали я в будущем решу, без этого никак. Беспокоит меня именно выбор общей схемы, я реально не могу определиться. Вроде и электрик толково объясняет, а вроде и не понятно нихрена. Никогда такого не видел. Собстна, я и пришел сюда, чтобы знающие подсказали, прав тот электрик или нет.

И вопрос насчет нуля был как раз по отношению к вот этой новой для меня схеме, с рабочим и защитным нулем. Для того чтобы согласиться на такую схему я сначала должен понять, как она работает. По идее, защитный ноль должен скомпенсировать рабочий в случае его обрыва и проблемы с выпадением фазы на приборы не будет? Или что? Я реально не понимаю.
Т.е. в обычном случае (фаза-ноль) последствия я понимаю, конечно. А вот фаза-р.ноль-з.ноль вообще темный лес. Зачем вести ноль к корпусу щитка? Что это даст в плане защиты?

Цитата(Roman D @ 5.8.2024, 13:10) *
Гоните этого шарлатана ссаными тряпками.


Ну я в каком-то смысле могу согласиться, потому что его позиция насчет реле напряжения мне не нравится. Но в целом почему? Аргументируйте хоть, а то так долго можно "специалистов" ссаными тряпками гонять по поводу и без.

Сообщение отредактировал JazzBlues - 5.8.2024, 14:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.8.2024, 15:45
Сообщение #4





Гости






Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 14:22) *
...
По своей схеме я планировал купить автомат на 40А или 50А, ...

На каждую квартиру, согласно проекту, существует выделенная мощность. Меняя самостоятельно автоматы Вы меняете эту мощность, что недопустимо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
JazzBlues
сообщение 5.8.2024, 15:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 5.8.2024
Пользователь №: 62443



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.8.2024, 15:45) *
На каждую квартиру, согласно проекту, существует выделенная мощность. Меняя самостоятельно автоматы Вы меняете эту мощность, что недопустимо!


У меня и так на квартиру заходит суммарно 45А. Так что ничего не поменяется, только надежнее станет. Лучше бы по факту ответили, а не вот это вот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JazzBlues   Защитный ноль в квартире   5.8.2024, 10:47
- - Roman D   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 9:47) Его сх...   5.8.2024, 13:10
- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) Дом с...   5.8.2024, 14:09
|- - JazzBlues   Цитата(Олега @ 5.8.2024, 14:01) Нейтраль ...   5.8.2024, 14:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 14:22) ... П...   5.8.2024, 15:45
||- - JazzBlues   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.8.2024, 15...   5.8.2024, 15:49
||- - sasha4312   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 15:49) У мен...   5.8.2024, 17:44
||- - JazzBlues   Цитата(sasha4312 @ 5.8.2024, 17:44) Вы чт...   5.8.2024, 18:16
||- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) Вопро...   5.8.2024, 19:33
||- - Гость сочувствующий   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) ... У...   5.8.2024, 19:35
||- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) ..вед...   5.8.2024, 20:14
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 14:22) с раб...   6.8.2024, 0:29
- - sasha4312   Вот именно! Что мы ситуации не знаем!...   5.8.2024, 18:39
- - JazzBlues   ЦитатаХороший повод наконец-то рассказать, какая м...   5.8.2024, 23:22
|- - случайный   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 23:22) И да,...   6.8.2024, 5:43
||- - Костян челябинский   Цитата(случайный @ 6.8.2024, 7:43) Не тра...   6.8.2024, 6:52
|- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 23:22) тольк...   6.8.2024, 23:22
- - JazzBlues   ЦитатаДа вставь себе на вводе сотку, хрен ли мелоч...   7.8.2024, 9:48
|- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 7.8.2024, 9:48) .. есл...   7.8.2024, 11:06
- - Ваня Иванов   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) Я в э...   7.8.2024, 14:57