Можно ли при двух ограничителях мощности по 15 кВт, после ограничителей свести две линии в одну, и поставить электропечь на 18 кВт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли при двух ограничителях мощности по 15 кВт, после ограничителей свести две линии в одну, и поставить электропечь на 18 кВт? |
1.8.2024, 16:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.8.2024 Пользователь №: 62434 |
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем.
Есть дача в Тверской области, туда подведен СИП и согласно требованиям электриков в щитке установлен ограничитель мощности 15 кВт. На даче собираюсь строить баню, и хочу поставить электропечь 18 кВт (может, даже чуть мощнее). На даче, где стоит дом и планируется построить баню, соседний маленький участок тоже мой. Т.е. формально я могу обратиться к электрикам, чтобы они официально подвели ещё одну отдельную линию к тому маленькому участку, поставили ещё один электрощит и счетчик (на тот же столб, где и теперешняя линия), и увеличить, таким образом, мощность до 30 кВт. Понятно, что меня обяжут и в этом новом щите поставить ограничитель мощности 15 кВт. Вопрос - могу ли я после этих двух ограничителей мощности по 15 кВт свести два этих СИП снова в единую линию, и подвести к электропечи 18 кВт? Если после двух ограничителей мощности по 15 кВт я сделаю так, не будет ли какой-либо ограничитель на 15 кВт срабатывать, когда печь будет работать на все свои 18 кВт? Понятно, что можно поставить печь и на 12 кВт, и тогда и одной линии хватит, но 12 кВт в данном случае маловато. |
|
|
1.8.2024, 22:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3091 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Цитата Ок. понял. Схема будет работать. Оба ввода с одной опоры, одного фидера. При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов. Потом сразу лавиной отключается и второй ввод, т.к. вся нагрузка перераспределяется на второй ввод. Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам. -------------------- |
|
|
15.8.2024, 18:07
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Малейшая разница в сопротивлении жил вводных силовых кабелей в несколько милиОм приведёт к непредсказуемому распределению тока по вводам. Что за чушь? Там сопротивления линий в десятки-сотни метров порядка Ома, можно соединять как хочешь - всё будет выравниваться этими балластами конструкционными. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 21:30 |
|