Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор напряжения 6 кВ. Необходимость.

YoungProfi
сообщение 13.8.2024, 3:17
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Коллеги, все доброго дня. Помогите советом по учету электроэнергии. Есть КТП 6/0,4 кВ.

Нужно организовать учет по стороне 6 кВ.

Разумеется без трансформаторов тока 6 кВ не обойтись, но есть ли НТД, которые обязывают ставить трансформатор напряжения 6 кВ?, т.к. если разобраться чтобы получить кВт счетчику для умножения вполне хватит тока от ТТ 6 кВ и напряжения по низкой стороне трансформатора. От коэффициентов трансформации и наличия ПБВ (РПН) у трансформатора абстрагируемся – нет их (константы). Т.е. технически схема учета без ТН в принципе рабочая, но нужно ли ставить ТН по требованиям каких ни будь НТД. Очень жду Ваших ответов и заранее спасибо.

У кого на балансе будет ЛЭП 6 кВ (у владельца ТП или сетевиков) мне пока не известно.

Помогите доказать что использовать напряжение НН транса недопустимо для учета.

Если вопрос тупой простите, в АИИСКУЭ очень плохо разбираюсь.

Заранее спасибо за ответы и комментарии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
YoungProfi
сообщение 13.8.2024, 7:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Да я уже после создания темы понял что нелегитимно. Мне подсказали что транс то может и на холостом ходу ток потреблять.
Коллеги, вопрос снят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 15.8.2024, 18:24
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 532
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(YoungProfi @ 13.8.2024, 7:16) *
Да я уже после создания темы понял что нелегитимно. Мне подсказали что транс то может и на холостом ходу ток потреблять.
Коллеги, вопрос снят.

Потреблять - доли процента. Реактивный ток может учитываться, но не 100%, уточнить надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 4:50