Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 7:45
Сообщение #2





Гости






надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 7:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(плохой @ 17.8.2024, 7:45) *
надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. Маслонаполненный заряжается дольше, чем сухой.

это не объясняет, почему оба мегера показывали короткое между всем, что только возможно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_плохой_*
сообщение 17.8.2024, 8:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 7:49) *
это не объясняет, почему оба мегера показывали короткое между всем, что только возможно

вам, на месте, однозначно, виднее icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ladoga1242   чудеса с маслопропитанным кабелем   17.8.2024, 5:21
- - moshkarow   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Есть...   17.8.2024, 7:26
|- - ladoga1242   Цитата(moshkarow @ 17.8.2024, 7:26) Сколь...   17.8.2024, 7:42
- - плохой   надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. М...   17.8.2024, 7:45
|- - ladoga1242   Цитата(плохой @ 17.8.2024, 7:45) надо дат...   17.8.2024, 7:49
|- - плохой   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 7:49) это ...   17.8.2024, 8:30
- - с2н5он   пробуйте подать между жилами   17.8.2024, 8:23
- - Roman D   Убрали закоротку, которую установили для подготовк...   17.8.2024, 10:18
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Проз...   17.8.2024, 10:43
|- - ladoga1242   Цитата(Ваня Иванов @ 17.8.2024, 10:43) Ку...   17.8.2024, 17:41
|- - gomed12   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) Воп...   17.8.2024, 17:58
||- - ladoga1242   Цитата(gomed12 @ 17.8.2024, 17:58) Провер...   17.8.2024, 18:18
|- - Roman D   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) кон...   17.8.2024, 20:31
|- - protector   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) поч...   20.8.2024, 23:49
- - gomed12   Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи. Во...   17.8.2024, 16:30
- - Гость_olegmali_*   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Всем...   17.8.2024, 21:55
|- - ladoga1242   Цитата(Гость_olegmali_* @ 17.8.2024, 21:5...   18.8.2024, 1:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) ... ...   18.8.2024, 6:09
||- - ladoga1242   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 6...   18.8.2024, 7:31
||- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 7:31) две ...   18.8.2024, 11:31
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 11...   18.8.2024, 11:38
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 11:38) Ой, та...   18.8.2024, 18:33
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 18...   18.8.2024, 20:59
||- - случайный   Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 20:59) Так и ...   19.8.2024, 5:58
||- - Roman D   Цитата(случайный @ 19.8.2024, 5:58) Знани...   19.8.2024, 15:06
||- - Случайный   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) Вы так...   19.8.2024, 16:02
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) Вы так...   19.8.2024, 17:57
||- - плохой   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) - это ...   20.8.2024, 4:29
|- - Roman D   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) пока...   18.8.2024, 10:23
|- - Гость_olegmali_*   [quote name='ladoga1242' date='18.8.20...   20.8.2024, 23:01
|- - ladoga1242   Цитата(Гость_olegmali_* @ 20.8.2024, 23:0...   21.8.2024, 7:47
- - zoog   А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если ес...   18.8.2024, 5:36
- - gomed12   Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены ...   18.8.2024, 9:37
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) ...П...   18.8.2024, 12:47
- - -Mike-   Может когда отрезали муфту с кусочком кабеля сдвиг...   19.8.2024, 11:44
- - присутствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.8.2024, 17...   19.8.2024, 18:40
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 21.8.2024, 7:47) Один...   21.8.2024, 18:42
|- - ladoga1242   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 18:42) Тр...   21.8.2024, 19:11
- - ladoga1242   Да, лаборатория подтвердила повреждение кабеля. Пр...   22.8.2024, 8:24
- - gomed12   Цитата(ladoga1242 @ 22.8.2024, 8:24) Прос...   22.8.2024, 9:23