чудеса с маслопропитанным кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
чудеса с маслопропитанным кабелем |
17.8.2024, 5:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22 |
|
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
17.8.2024, 21:55
Сообщение
#2
|
Гости |
Всем доброго времени суток! Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? |
|
|
18.8.2024, 1:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? мегеры и показали нули, короткое. При измерении использовались 2 конца. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Может, начальство вызовет лабораторию. |
|
|
18.8.2024, 10:23
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Если честно, таких технических решений я не встречал. По мне, так партизанщина. Вот как готовить рабочее место для работ на ЭТОМ кабеле? Кабель надо отсоединять и заземлять/закорачивать оба конца. Это ж две бригады и два наряда. Только не спрашивайте "а это как?"... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|