Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

чудеса с маслопропитанным кабелем

ladoga1242
сообщение 17.8.2024, 5:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_olegmali_*_*
сообщение 17.8.2024, 21:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) *
Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ.
Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое.
Хорошо.
Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй.
Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает.
Такая интересная сторис.
Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)?

PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег.

Чудес не бываетicon_smile.gifУ кабеля думающего чела не оказалосьicon_smile.gif
Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм.
Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 1:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость_olegmali_* @ 17.8.2024, 21:55) *
Чудес не бываетicon_smile.gifУ кабеля думающего чела не оказалосьicon_smile.gif
Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм.
Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении?

мегеры и показали нули, короткое.
При измерении использовались 2 конца.

Цитата(Roman D @ 17.8.2024, 20:31) *
Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат.
Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились!

пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку.
Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
Может, начальство вызовет лабораторию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 6:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) *
...
... запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП.
...

Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 18.8.2024, 7:31
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 6:09) *
Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП.

две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей.

Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 11:31
Сообщение #6





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 7:31) *
две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей.

Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2024, 11:38
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 11:31) *
Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ.

Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.8.2024, 18:33
Сообщение #8





Гости






Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 11:38) *
Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно".

В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2024, 20:59
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 18:33) *
В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню.

Так и я не юноша. icon_wink.gif
Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 19.8.2024, 5:58
Сообщение #10





Гости






Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 20:59) *
Так и я не юноша. icon_wink.gif
Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно.

Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.8.2024, 15:06
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10869
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(случайный @ 19.8.2024, 5:58) *
Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. icon_wink.gif

Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно?

Сообщение отредактировал Roman D - 19.8.2024, 15:09


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ladoga1242   чудеса с маслопропитанным кабелем   17.8.2024, 5:21
- - moshkarow   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Есть...   17.8.2024, 7:26
|- - ladoga1242   Цитата(moshkarow @ 17.8.2024, 7:26) Сколь...   17.8.2024, 7:42
- - плохой   надо дать время зарядиться кабелю от мегомметра. М...   17.8.2024, 7:45
|- - ladoga1242   Цитата(плохой @ 17.8.2024, 7:45) надо дат...   17.8.2024, 7:49
|- - плохой   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 7:49) это ...   17.8.2024, 8:30
- - с2н5он   пробуйте подать между жилами   17.8.2024, 8:23
- - Roman D   Убрали закоротку, которую установили для подготовк...   17.8.2024, 10:18
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Проз...   17.8.2024, 10:43
|- - ladoga1242   Цитата(Ваня Иванов @ 17.8.2024, 10:43) Ку...   17.8.2024, 17:41
|- - gomed12   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) Воп...   17.8.2024, 17:58
||- - ladoga1242   Цитата(gomed12 @ 17.8.2024, 17:58) Провер...   17.8.2024, 18:18
|- - Roman D   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) кон...   17.8.2024, 20:31
|- - protector   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 17:41) поч...   20.8.2024, 23:49
- - gomed12   Мультиметром можно лишь проверить наличие цепи. Во...   17.8.2024, 16:30
- - Гость_olegmali_*   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) Всем...   17.8.2024, 21:55
|- - ladoga1242   Цитата(Гость_olegmali_* @ 17.8.2024, 21:5...   18.8.2024, 1:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) ... ...   18.8.2024, 6:09
||- - ladoga1242   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 6...   18.8.2024, 7:31
||- - Гость сочувствующий   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 7:31) две ...   18.8.2024, 11:31
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 11...   18.8.2024, 11:38
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 11:38) Ой, та...   18.8.2024, 18:33
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.8.2024, 18...   18.8.2024, 20:59
||- - случайный   Цитата(Roman D @ 18.8.2024, 20:59) Так и ...   19.8.2024, 5:58
||- - Roman D   Цитата(случайный @ 19.8.2024, 5:58) Знани...   19.8.2024, 15:06
||- - Случайный   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) Вы так...   19.8.2024, 16:02
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) Вы так...   19.8.2024, 17:57
||- - плохой   Цитата(Roman D @ 19.8.2024, 15:06) - это ...   20.8.2024, 4:29
|- - Roman D   Цитата(ladoga1242 @ 18.8.2024, 1:11) пока...   18.8.2024, 10:23
|- - Гость_olegmali_*   [quote name='ladoga1242' date='18.8.20...   20.8.2024, 23:01
|- - ladoga1242   Цитата(Гость_olegmali_* @ 20.8.2024, 23:0...   21.8.2024, 7:47
- - zoog   А 0 - это с какой точностью? Как вариант - если ес...   18.8.2024, 5:36
- - gomed12   Мы по умолчанию считаем, что жилы кабеля выведены ...   18.8.2024, 9:37
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 17.8.2024, 5:21) ...П...   18.8.2024, 12:47
- - -Mike-   Может когда отрезали муфту с кусочком кабеля сдвиг...   19.8.2024, 11:44
- - присутствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.8.2024, 17...   19.8.2024, 18:40
- - Ваня Иванов   Цитата(ladoga1242 @ 21.8.2024, 7:47) Один...   21.8.2024, 18:42
|- - ladoga1242   Цитата(Ваня Иванов @ 21.8.2024, 18:42) Тр...   21.8.2024, 19:11
- - ladoga1242   Да, лаборатория подтвердила повреждение кабеля. Пр...   22.8.2024, 8:24
- - gomed12   Цитата(ladoga1242 @ 22.8.2024, 8:24) Прос...   22.8.2024, 9:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 1:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены