чудеса с маслопропитанным кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
чудеса с маслопропитанным кабелем |
17.8.2024, 5:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Всем доброго времени суток!
Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 17.8.2024, 5:22 |
|
|
Гость_Гость_olegmali_*_* |
17.8.2024, 21:55
Сообщение
#2
|
Гости |
Всем доброго времени суток! Вкратце: восстанавливали высоковольтный броневой маслопропитанный кабель, давно использовавшийся на линии 0,4 кВ. Прозвонили мультиметром: жилы разведены - обрыв; жилы закорочены - короткое. Хорошо. Поставили муфту, чтобы нарастить кабель. Проверяют мегаомметром электронным. Жилы разведены. Показывает короткое между всеми фазами и бронёй. Когда-то такая ситуация на заводе случалась, поэтому решили проверить натурно: поочередно через АВ на каждую жилу подали фазу, всё отлично: ничего никуда не пробивает. Такая интересная сторис. Есть предположения, объясняющие эту странность с мегером (проверяли в итоге двумя, оба электронные)? PS. Лично в данной операции не участвовал; если нужны детали, узнаю у коллег. Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? |
|
|
18.8.2024, 1:11
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Чудес не бываетУ кабеля думающего чела не оказалось Когда мультик показывает обрыв, мегер может показать около нуля. Разные мегеры по разному отображают килоомную изоляцию, многие мериют только начиная с например 50кОм. Учитесь мерить малую изоляцию! Либо бывало конец мегера коротит на его экран. Кстати а у вас 2 или три конца у мегера использовалось при измерении? мегеры и показали нули, короткое. При измерении использовались 2 конца. Меньше народу, больше кислороду: чем больше мнения начальства - тем хуже результат. Шутка, конечно; но очень прошу рассказать, где же грабли таились! пока всё на исходной. Нужно муфтовать вставку. Если честно, немного стрёмно запускать в таком виде перемычку 0,4кВ между ТП. Может, начальство вызовет лабораторию. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 6:09
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
18.8.2024, 7:31
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 |
Это как? Не встречал перемычек 0,4 кВ между ТП. две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей. Сообщение отредактировал ladoga1242 - 18.8.2024, 7:32 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 11:31
Сообщение
#6
|
Гости |
две ТПшки 6/0.4, на всякий аварийный между ними в свое время была брошена перемычка по низкой стороне. Чтобы на крайняк можно было быстро восстановить электроснабжение важнейших потребителей. Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ. |
|
|
18.8.2024, 11:38
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это партизанщина какая-то. Обычно ТП-шка имеет двухстороннее питание по 6 кВ. Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.8.2024, 18:33
Сообщение
#8
|
Гости |
Ой, таки нарисуйте однолинейку! Особенно за "обычно". В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню. |
|
|
18.8.2024, 20:59
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В 71 год рисовать? Проще объяснить за "обычно". У нас практически все ТП капитальные (кирпич), двухтрансформаторные. Питание приходит двумя кабелями 6 кВ. В свою очередь 6 кВ приходит с ПС 110/6 кВ. Есть кольцевые схемы питания ТП, это когда ТП запитаны кольцом с разных секций ПС 110/6 кВ. Извините, если что непонятно написал, спрашивайте, уточню. Так и я не юноша. Однако получить напряжение по низкой стороне со смежной ТП, когда по высокой отключено, несколько неприятно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_случайный_* |
19.8.2024, 5:58
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
19.8.2024, 15:06
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Знание схем закрепленного участка - одно из основных требований правил безопасности. Вы таки не поверите, но когда нанятая рембригада притащила в загашеный оъект из соседней ТП соплю 3х380 и воткнула для удобства работы на наши шины - это удивительно? Сообщение отредактировал Roman D - 19.8.2024, 15:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Случайный_* |
19.8.2024, 16:02
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 1:59 |
|