Ток холостого хода синхронного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ток холостого хода синхронного двигателя |
16.7.2024, 11:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2024 Пользователь №: 62384 |
Форумчане, столкнулся с интересным вопросом. К примеру имеется синхронный двигатель работающий в номинальном режиме(например СТД-1000). Характеристики возьмем следующие: Pн=1000 кВт, Uн=10 кВ, In=67 A, Iп/In=7, КПД=96%, cosf=0,9. В какой-то момент времени двигатель полностью разгружается, будто бы муфта на валу разъединилась. Двигатель будет работать на холостом ходу. Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора. Быть может кто-то делать модель синхронного компенсатора, в принципе тоже устроит.
|
|
|
16.7.2024, 11:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7137 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В какой-то момент времени двигатель полностью разгружается, будто бы муфта на валу разъединилась. Двигатель будет работать на холостом ходу. Вопрос в следующем какая будет активная мощность холостого хода и/или ток статора. Быть может кто-то делать модель синхронного компенсатора, в принципе тоже устроит. СД на холостом ходу вырабатывает емкостную реактивную энергию, которую отдает в сеть 10 кВ. В этом режиме СД работает как компенсатор индуктивной реактивной энергии, которая индуцирована в сеть АД и др. потребителями индуктивной энергии. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны, разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору этой энергии, т.е. в низковольтной сети, что СД в данной ситуации не выполнит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.8.2024, 17:46
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору этой энергии, т.е. в низковольтной сети, что СД в данной ситуации не выполнит. если разгрузку сетей от реактивной энергии рекомендуют выполнять ближе к генератору то мы излишне нагрузим трансформаторы после генератора реактивной энергией рекомендуется разгрузку сетей от реактивной энергии выполнять в 0.4 кВ. и 10 кВ.Это ложное и в корне неверное утверждение ....... Ответ правильный, но неполный! |
|
|